你可能感兴趣的试题
带电灭火时,电压在380V以下时,通常情况下不用切断电源, 注意安全距离即可。 架设消防梯时,要避开架空电线。 扑救带电设备或电气线路火灾时,水枪手,必须戴好绝缘胶靴和手套。 若发生电线断落, 消防人员采取单脚或双脚并拢的方式跳至带电体触地处 10m以外。
电器灭火应择适当的灭火器,用于带电灭火的灭火剂必须是不导电的 用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,此时应将水枪喷嘴接地,灭火人员需穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿戴均压服工作 蓄电池发生火灾时,应用专用灭火器,但应注意未起火的蓄电池,避免硫酸烧伤 发电机和电动机等旋转电机着火时,可用干粉灭火剂灭火 对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过30。
作业前应关闭作业区域电源开关, 穿戴绝缘服、 绝缘手套、 绝缘胶靴 立即撤离, 不得单独行动 不得站在架空电线下方, 防止电线断落触电 用绝缘杆或干燥的木棒、 竹竿等绝缘体将触电者与电源分离, 有条件应立即切断电源 尽量使用二氧化碳、 干粉等灭火器( 剂) 扑救电气火灾; 火势较大需用水扑救时, 可采用雾状射流、 向火势上方或上风风向射水、 直流点射等方式, 必要时采取接地措施。
作业前应关闭作业区域电源开关,必要时可切断灾害区域入户电线,判断电流输送方向, 正确选择切断位置, 防止带电端电线落地。 在有触电危险的现场, 要利用漏电探测仪实施检测, 并划定警戒区域; 进入漏电危险区域的人员要穿戴绝缘服、 绝缘手套、 绝缘胶靴, 避免与带电体接触; 遇有电线过低影响车辆通行时, 应使用绝缘杆支撑,严禁徒手托举电线。 不得站在架空电线下方, 防止电线断落触电; 侦察前行时, 应手背向外, 不得背靠墙体裸露电线, 防止电线绝缘层烧毁老化触电; 举高消防车伸展梯臂、 架设拉梯、 照明车升降灯具要避开架空线路, 阴雨天车辆要远离__线, 并保持足够安全距离。 不得靠近电线断落的区域, 尤其是积水区域, 误入带电区域应双脚并拢跳离或单脚跳离, 防止产生跨步电压; 发现有人员触电时, 不得直接用裸露的双手拉拽, 应首先用绝缘杆或干燥的木棒、 竹竿等绝缘体将触电者与电源分离, 有条件应立即切断电源。 尽量使用二氧化碳、 干粉等灭火器( 剂) 扑救电气火灾; 火势较大需用水扑救时, 可采用雾状射流、 向火势上方或上风风向射水、 直流点射等方式, 必要时采取接地措施。
电器灭火应择适当的灭火器,用于带电灭火的灭火剂必须是不导电的 用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,此时应将水枪喷嘴接地,灭火人员需穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿戴均压服工作 蓄电池发生火灾时,应用专用灭火器,但应注意未起火的蓄电池,避免硫酸烧伤 发电机和电动机等旋转电机着火时,可用干粉灭火剂灭火 对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过30°
灭火战斗中,在未确认现场是否断电之前,要按有电情况下进行处理; 当电压在220V以下时,通常情况下可以不用切断带电设备。 扑救建筑火灾时,消防人员要避免接触裸露的电线或电气开关 扑救带电设备或电气线路火灾时, 消防人员, 特别是水枪手, 必须戴好绝缘胶靴和手套
电器灭火应选择适当的灭火器,用于带电灭火的灭火剂必须是不导电的 用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,此时应将水枪喷嘴接地,灭火人员需穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿戴均压服工作 蓄电池发生火灾时,应用专用灭火器,但应注意保护未起火的蓄电池 变压器因雷电着火时应采用于粉、砂子、泥土灭火以免损伤绝缘 发电机和电动机等旋转电机着火时,可用二氧化碳等不导电灭火剂灭火
扑救人员及所使用的灭火器材与带电部分必须保持足够的安全距离。并应戴绝缘手套 不准使用导电灭火剂对有电设备进行灭火 使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套并应将水枪金属喷嘴接地 在灭火中电气设备发生故障,如电线断落在地上,局部地区会形成跨步电压,在这种,浩况下扑救人员必须穿绝缘靴〔鞋) 扑救架空线路的火灾时,人体与带电导线之间的仰角不应大于450,并应站在线路外侧,以防导线断落触及人体发生触电事故
灭火人员要穿戴绝缘胶靴和手套,必要时穿着均压服 在水带上安装接地线 使用铜网格代替不能使用接地棒的地方 采用大口径水枪,运用点射进行远距离射水灭火
扑救人员及所使用的灭火器材与带电部分必须保持足够的安全距离。 并应戴绝缘手套。 不准使用导电灭火剂对有电设备进行灭火。 使用水枪带电灭火时, 扑救人员应穿绝缘靴、 戴绝缘手套并应将水枪金属喷嘴接地。 在灭火中电气设备发生故障, 如电线断落在地上, 局部地区会形成跨步电压, 在这种情况下, 扑救人员必须穿绝缘靴(鞋)。 扑救架空线路的火灾时, 人体与带电导线之间的仰角不应大于45° , 并应站在线路外侧, 以防导线断落触及人体发生触电事故。