你可能感兴趣的试题
电器灭火应择适当的灭火器,用于带电灭火的灭火剂必须是不导电的 用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,此时应将水枪喷嘴接地,灭火人员需穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿戴均压服工作 蓄电池发生火灾时,应用专用灭火器,但应注意未起火的蓄电池,避免硫酸烧伤 发电机和电动机等旋转电机着火时,可用干粉灭火剂灭火 对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过30。
旋转电器设备着火不宜用干粉灭火器灭火 当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火 ,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。 在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。 当电气火灾发生时首先应迅速断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。
电器灭火应择适当的灭火器,用于带电灭火的灭火剂必须是不导电的 用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,此时应将水枪喷嘴接地,灭火人员需穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿戴均压服工作 蓄电池发生火灾时,应用专用灭火器,但应注意未起火的蓄电池,避免硫酸烧伤 发电机和电动机等旋转电机着火时,可用干粉灭火剂灭火 对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过30°
电器灭火应选择适当的灭火器,用于带电灭火的灭火剂必须是不导电的 用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,此时应将水枪喷嘴接地,灭火人员需穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿戴均压服工作 蓄电池发生火灾时,应用专用灭火器,但应注意保护未起火的蓄电池 变压器因雷电着火时应采用于粉、砂子、泥土灭火以免损伤绝缘 发电机和电动机等旋转电机着火时,可用二氧化碳等不导电灭火剂灭火
如果油箱没有破损,可用干粉、CO2等灭火剂进行扑救 如油箱破裂,大量油流出燃烧,火势凶猛时,切断电源后可用喷雾水枪或泡沫扑救,流散的油火,也可用砂土压埋,或挖沟将油集中用泡沫扑救 套管爆裂后会造成绝缘油流散,使火势扩大蔓延。宜采用喷雾水枪或泡沫进行灭火,并注意均匀冷却设备 不能使用直流水枪进行带电设备(低压电除外)灭火。采用喷雾水枪带电灭火时,应保证有足够的水压,确保雾化程度和足够的电阻值,最小安全距离大于5m。
旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。 当电气火灾发生时, 如果无法切断电源, 就只能带电灭火, 并选择干粉或者二氧化碳灭火器, 尽量少用水基式灭火器。 在带电灭火时, 如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地, 并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套, 才可进行灭火操作。 当电气火灾发生时首先应迅速切断电源, 在无法切断电源的情况下, 应迅速选择干粉、 二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火
干粉灭火器,喷嘴和机体距带电体应不小于 0.4m。 雾化水枪,戴绝缘手套,穿绝缘靴,水枪头接地。水枪头距带电体 4.5m以上 二氧化碳灭火器,喷嘴距带电体不小于 0.6m。
干粉灭火器 喷嘴和机体距带电体应不小于 0.4m 雾化水枪,戴绝缘手套,穿绝缘靴,水枪头接地。水枪头距带电体 4.5m以上 喷嘴距带电体不小于 0.6m