你可能感兴趣的试题
触发防火门所在报警区域内的两只独立的火灾探测器, 消防联动控制器应能发出防火门关闭的控制信号 常闭防火门也应设设置监控模块 防火门监控模块至电动闭门器、 释放器、 门磁开关等现场部件之间连接线长度为 4m。 防火门监控器应该能够显示每一樘防火门的状态
防火门监控模块 电动闭门器 电磁释放器 门磁开关 常闭防火门
监控器 电动闭门器 电磁释放器 门磁开关 复位机构
启动信号 电动闭门器的动作信号 电磁释放器的动作信号 故障、自检状态 电磁释放器的反馈信号
电动闭门器 电磁释放器 顺序器 门磁开关 防火铰链
防火门门磁开关 防火门电动闭门器 防火门电磁释放器 防火门监控器
防火门门磁开关 防火门电动闭门器 防火门电磁释放器 防火门监控器
监控器的主电源断电 监控器与电动闭门器,电磁释放器。门磁开关间连接线断路,短路 电动闭门器、电磁释放器、门磁开关的供电电源故障 用电源与充电器之间的连接线断路、短路 备用电源发生故障
防火门电磁释放器 防火门电动闭门器 防火门监控器 防火门门磁开关
电动闭门器滑槽内的信号反馈装置调试不到位或损坏 未安装门磁开关或门磁开关损坏 接线不正确 监控模块损坏 电动闭门器滑槽内锁舌过紧
监控器的主电源断电 监控器与电动闭门器、电磁释放器、门磁开关间连接线断路、短路 电动闭门器、电磁释放器、门磁开关的供电电源故障 备用电源与充电器之间的连接线断路、短路 备用电源发生故障
清除监控器周围的可燃物、 杂物 清除防火门与门框间的遮挡物 检查部件周围足否有漏水、 渗水现象 检查部件的显示是否正常
火灾报警控制器 消防联动控制器 防火门监控器 图形显示装置