你可能感兴趣的试题
电压互感器中性点引出线上 开口三角辅助绕组 自动调节励磁装置及强行励磁用的电压互感器的二次侧 测量回路
在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。 中性线上不装熔断器 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器 110 千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器
电压互感器的中性线 电压互感器的开口三角回路 电压互感器开口三角绕组引出的试验线
电压互感器的中性线; 电压互感器的相线回路; 电压互感器开口三角绕组引出的试验线; 电压互感器的开口三角回路;
电压互感器开口三角的L端 电压互感器开口三角的试验线引出端 电压互感器开口三角的N端
二次接线为开口三角的出线除供零序过电压保护用以外,一般不装熔断器 中线上不装熔断器 接自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器 110kV及以上的配电装置中的电压互感器二次侧装空气小开关而不用熔断器
电压互感器的中性线 电压互感器的相线回路 电压互感器开口三角绕组引出的试验线 电压互感器的开口三角回路
电压互感器开口三角的L端 电压互感器开口三角的试验线引出端 电压互感器开口三角的N端
电压互感器的开口三角的L 端 电压互感器的开口三角的N 端 电压互感器的开口三角的试验线引出端-110V 左右 压板下口对地为+220V 左右, 上口对地为 0V
电压互感器的中性线 电压互感器的开口三角回路 电压互感器的开口三角绕组引出的试验线 电压互感器的二次相电压引出线
电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的剩余二次绕组和另有规定者外,应在其出口装设熔断器或自动开关; 0.2级电能表电压回路,宜由电压互感器出线端装设单独熔断器或自动开关; 电压互感器二次侧采用B相接地方式时,B相熔断器或自动开关应接在绕组出线端与接地点之间; 电压互感器接成开口三角的剩余二次绕组的试验芯出线端,不应装设熔断器或自动开关。
电压互感器的中性线 电压互感器的开口三角回路 电压互感器开口三角绕组引出的试验线 电压互感器与保护连接线
电压互感器的中性线 电压互感器的开口三角回路 电压互感器开口三角绕组引出的试验线。
电压互感器的中性线 电压互感器的开口三角回路 电压互感器开口三角绕组引出的试验线
电压互感器开口三角的 L 端 电压互感器开口三角的试验线引出端 电压互感器开口三角的 N 端 电压互感器二次接地端