你可能感兴趣的试题
变压器充电时应投入全部继电保护 变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上 220KV变压器高低压侧均有电源送电时应由__侧充电 220KV变压器高低压侧均有电源停电时则先在__侧解列
充电侧母线电压 受电侧母线电压 充电侧母线电压及变压器分接头位置 变压器分接头位置
检查变压器外部无明显故障 检查瓦斯气体 进行油分析 检查故障录波器动作情况
变压器的开箱检查 变压器的二次搬运 变压器稳装 变压器的成品保护 变压器送电调试运行
开箱检查-附件安装-变压器本体安装-变压器二次搬运-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收 开箱检查-变压器二次搬运-附件安装-变压器本体安装-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收。 开箱检查-变压器二次搬运-变压器本体安装-附件安装-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收。 开箱检查-变压器本体安装-附件安装-变压器二次搬运-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收
若主保护(瓦斯、差动等)动作,未查明原因消除故障前不得送电 如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变无问题可以送电 如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行 若系统需要,即使跳闸原因尚未查明,调度员仍可自行下令对跳闸变压器进行强送电
变压器应有完备的继电保护, 用小电源向变压器送电时应核算继电保护灵敏度(特别是主保护) 考虑变压器励磁涌流对继电保护的影响 变压器发生故障跳闸后能保证系统稳定 应检查充电侧母线电压及变压器分接头位置, 保证送电后各侧电压不超过规定值
变压器送电前应投入全部继电保护,为保证系统稳定,送电前应先提高相关线路的有功功率; 一般情况下,变压器高低压侧均有电源送电时应由__侧送电,低压侧并列; 环网系统的变压器送电操作时,要正确选择送电端,以减少并列处的电压差; 变压器并列运行时要符合并列运行的条件。
送电前,应先将各侧中性点接地 送电时,应从高 压侧给变压器充电 如该变压器在正常运行时中性点不应接地,则在变压器送电后,立即将中性点断开 为防止保护误动,送电前应将差动保护退出
开箱检查—附件安装—变压器本体安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收 开箱检查—变压器二次搬运—附件安装—变压器本体安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器二次搬运—变压器本体安装—附件安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器本体安装—附件安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收