重瓦斯和差动保护同时动作跳闸,未查明原因和消除故障之前不得强送 重瓦斯或差动保护之一动作跳闸,检查外部无异常可强送 变压器后备保护动作跳闸,进行外部检查无异常并经设备运行维护单位同意,可以试送一次 变压器后备保护动作跳闸,必须测量直流电阻
尽可能用外来电源进行试送电 试送电断路器应有0s跳闸功能 当使用本厂(站)电源试送电时,应首先使用带0s充电保护的母联或旁母断路器 需要时也可使用主变断路器,但应更改主变保护定值,提高灵敏度,缩短动作时限
若主保护(瓦斯、差动等)动作,未查明原因消除故障前不得送电 如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变无问题可以送电 如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行 若系统需要,即使跳闸原因尚未查明,调度员仍可自行下令对跳闸变压器进行强送电
可直接对母线强送电 一般不允许用主变断路器向故障母线试送电 用主变断路器向母线充电时,变压器中性点一般不接地 充电时,母差保护应退出跳闸
变压器应有完备的继电保护, 用小电源向变压器送电时应核算继电保护灵敏度(特别是主保护) 考虑变压器励磁涌流对继电保护的影响 变压器发生故障跳闸后能保证系统稳定 应检查充电侧母线电压及变压器分接头位置, 保证送电后各侧电压不超过规定值
瓦斯保护造成的跳闸; 外部短路造成的跳闸; 后备保护动作跳闸; 人员误碰造成的跳闸。
在找到故障并有效隔离后,可试送一次 不得进行试送电 可试送两次 停用后备过流保护后可试送电
可以进行 不得进行 请示领导后可以进行 停用重瓦斯保护或差动保护动后可以进行
主变压器差动保护所用的 TA 选型不当, 其暂态误差大, 保护定值没有躲过暂态误差 主变压器保护设备硬件故障 主变压器保护差动用 TA 回路接触不良 二次谐波制动回路未起作用
主变压器差动保护动作跳闸后,应立即恢复主变压器送电 站用电全停后,即可判断为母线失压 拉路查找直流接地时,应先拉控制回路,后拉信号回路 高频保护收发信机故障时,应立即退出高频保护