你可能感兴趣的试题
持续型消防应急灯具 非持续型消防应急灯具 集中控制型消防应急灯具 非集中控制型消防应急灯具
操作试验按钮,消防应急灯具应转入应急工作状态 断开连续充电12h的消防应急灯具电源,使消防应急灯具转入应急工作状态,同时用秒表计时 消防应急灯具转入应急工作状态时,主电指示灯应处于点亮状态 有语音指示的标志灯具转入应急工作状态,其语音应与设计相符 消防应急灯具备电工作时间不得小于2h
切断全部消防应急灯具的电源,巡察每台灯具的应急工作状况,发觉灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的全部灯具转入应急工作状态,巡察每台灯具的应急工作状况,发觉灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 依次切断不同防火分区内全部的消防应急灯具的主电源,巡察每台灯具的应急工作状况,发觉灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使全部灯具转入应急工作状态,视察随意一台灯具,发觉该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
应急照明控制器未向系统内应急照明集中电源发出联动控制信号 消防应急灯具损坏无法正常工作 系统内应急照明集中电源未转入应急输出 应急照明配电箱无信号输出
采用目测的方法检查消防应急标志灯具安装位置和标志信息上的箭头指示方向是否与实际疏散方向相符 操作试验按钮或其他试验装置,消防应急灯具应转入应急工作状态 使顺序闪亮形成导向光流的标志灯具转入应急工作状态,目测其光流导向应与设计的疏散方向相同 使有语音指示的标志灯具转入应急工作状态,其语音应与设计相符 逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置,该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在10s内转入应急工作状态
操作试验按钮或其他试验装置,消防应急灯具应转人应急工作状态。 断开连续充电24h的消防应急灯具电源,使消防应急灯具转入应急工作状态,同时用秒表开始计时;消防应急灯具主电指示灯应处于非点亮状态,应急工作时间应大于本身标称的应急工作时间。 逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置,该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具在3s内转入应急工作状态。 受火灾自动报警系统控制的消防应急照明和疏散指示系统,输人联动控制信号,系统内的消防应急灯具在6s内转人与联动控制信号相对应的工作状态 对于设计有手动控制功能的系统,操作手动控制机构,使系统转人应急工作状态,相应的消防应急灯具在6s内转人应急工作状态。
切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所有灯具转入应急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯具,发现该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
操作集中电源使其处于应急工作状态下,观察输入电压和电流是否与生产企业说明书相符 操作手动应急转换控制机构,观察应急照明电源和该电源供电的所有消防应急灯具转入应急工作状态的情况 断开主电源,应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转入应急工作状态 应急照明集中电源应急工作时间不应小于本身标称的应急工作时间
A型消防应急灯具包括A型应急照明灯具和A型应急疏散标志灯具 自带电源A型消防应急灯具蓄电池电源的额定工作电压可为DC24V 集中电源A型消防应急灯具的主电源和蓄电池电源的电压等级可不同 集中电源A型消防应急灯具主电源的额定工作电压可为DC36V
持续型消防应急灯具 非持续型消防应急灯具 集中控制型消防应急灯具 非集中控制型消防应急灯具
操作自带电源型系统的手动转换装置,系统进入应急工作状态 模拟消防联动控制信号,应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态 应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、消防应急电源的工作状态 手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态
自带电源型和子母电源型消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯,主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色 集中电源型消防应急灯具的应急电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电和应急状态用红色 投入使用后,应急工作时间不应小于90min 消防应急灯具在主电源切断时应能在5s内转入应急状态,主电源恢复后,应自动恢复到主电工作状态
应急照明控制器未向系统内应急照明集中电源发出联动控制信号 消防应急灯具电池衰减无法保证灯具转入应急工作 系统内应急照明集中电源未转入应急输出 系统内应急照明分配电装置未转入应急输出
主电源切断后5s内未转入应集状态 主电源恢复后,不能自动恢复到主电工作状态 应急工作时间小于规定的应急照明时间 无过放电保护
持续型消防应急灯具 非持续型消防应急灯具 集中控制型消防应急灯具 非集中控制型消防应急灯具
切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作廣况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电风速消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所以灯急工作状态,巡视每台灯具的应急工作廣况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台盯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使所有灯急工作状态,双擦任意一台灯具,发现该灯具隐灭时,记录灯具的应急工作时间
持续型消防应急灯具 非持续型消防应急灯具 集中控制型消防应急灯具 非集中控制型消防应急灯具
切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所以灯具转入应急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯具,发现该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号,并控制相应的消防应急灯具转人应急工作状态。 自带电源集中控制型系统,应由应急照明控制器控制系统内的应急照明配电箱和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换。 集中电源集中控制型系统,由应急照明控制器控制系统内应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换。 当系统需要根据火灾报警信号联动熄灭安全出口指示标志灯具时,应仅在接收到安全出口处设置的感烟火灾探测器的火灾报警信号时,系统才能联动熄灭指示该出口和指向该出口的消防应急标志灯具。 应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作1.5h。