你可能感兴趣的试题
中庭任一线型光束感烟火灾探测器和中庭环廊设置的点型感烟火灾探测器 中庭两个线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭环廊设置的两个点型感烟火灾探测器 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号 中庭任一线型光束感烟火灾探测器和最近商铺内任一火灾探测器的报警信号
线型光束感烟火灾探测器 线型感温火灾探测器 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器
线型光束感烟火灾探测器 线型定温火灾探测器 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器
手动火灾报警按钮误报 吸气式感烟火灾探测器误报 火焰探测器误报 点型/线型感温火灾探测器误报 线型红外光束感烟火灾探测器误报
无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器 有大量粉尘、水雾滞留的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器 在正常情况下有烟滞留的场所,不宜选择选择线型光束感烟火灾探测器 可能产生蒸气和油雾的场所,宜选择线型光束感烟火灾探测器
红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m 缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m 空气管差温火灾探测器的探测区域长度应大于150m 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜小于200m
未输出火灾报警信号 红色报警确认灯未点亮 响应阈值小于 10dB 报警确认灯不能保持至被复位
中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
激光光束线型感烟火灾探测器 红外光束线型感烟火灾探测器 紫外线线型感烟火灾探测器 x射线线型感烟火灾探测器
0.3~1.0 7 0.1~1.0 7 0.3~1.0 7.5 0.1~0.2 7.5
火焰探测器应避免光源直接照射在探测器的探测窗口 线型光束感烟火灾探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m 设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m 线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过15m
线型光束感烟火灾探测器 线型感温火灾探测器 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器
激光光束线型感烟火灾探测器 红外光束线型感烟火灾探测器 紫外线线型感烟火灾探测器 X射线线型感烟火灾探测器 γ射线线型感烟火灾探测器