直埋电缆接头的最外层应包覆阻燃材料,充油电缆接头及敷设密集的中压电缆的接头应用耐火防爆槽盒封闭。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

对重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1000mm开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆  接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m  斜坡地形处的接头安置,应呈水平状  并列电缆的接头位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距  
敷设前检查电缆外观无损伤,绝缘良好  6kV以上的电缆,应做交流耐压试验和直流泄漏试验  充油电缆的油压不宜低于0.5MPa  交流三芯电缆不得单独穿入钢管内  并联敷设的电缆不得有接头  
直埋电缆  交联聚乙烯电缆  普通电缆  阻燃电缆  
严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。   直埋电缆应使用铠装电缆,在铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10欧姆   并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开。  明敷电缆的中间接头应用电缆接线盒外面应有防止机械损伤的保护盒。  
直埋电缆沟开挖深度宜大于700mm,宽度大于500mm。  电缆与站区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边200mm以上,伸出排水沟200mm。  平行排列的10kV以上电力电缆之间间距不小于200mm。  直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标识或标桩。  电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。  
严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。  直埋电缆应使用铠装电缆,在铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10欧姆  并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开。  明敷电缆的中间接头应用电缆接线盒外面应有防止机械损伤的保护盒。  
在电缆穿过竖井、 变电站夹层、 墙壁、 楼板或进入电气盘、 柜的孔洞处, 应做防火封堵。  在隧道、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。  在重要电缆沟和隧道中有非阻燃电缆时, 宜分段或用软质耐火材料设置阻火隔离,孔洞应封堵。  未采用阻燃电缆时, 电缆接头两侧及相邻电缆 2-3m 长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。  
在三相系统中,须将三芯电缆中的一芯接地运行  并联运行的电力电缆,应采用相同型号、规格及长度的电缆  电缆敷设时,在电缆终端头与电源接头附近均无须有备用长度  直埋电缆应在全长上留少量裕度,并进行波浪形敷设  
并联敷设的电缆, 其接头的位置宜相互错开  电缆明敷时的接头, 应用托板托置固定  直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒  位于冻土土层的保护盒, 盒内宜注以沥青  
敷设在电缆防火重要部位的电力电缆,应选用阻燃电缆  敷设在地下室内的电缆  敷设在变、配电站及发电厂电缆通道或电缆夹层内,自终端起到站外第一只接头的一段电缆,宜选用阻燃电缆  敷设在消防单位的电力电缆,应选用阻燃电缆  
在任何情况下,充油电缆的任一段均应设有压力油箱,以保持油压  连接油管路时应排除管内空气,并采用喷油连接  充油电缆的切断处应当高于邻近两侧的电缆,避免电缆内进气  切断电源时应防止金属屑及污物侵入电缆  并列敷设充油电缆的接头盒的位置应相互错开  
铠装电缆  单芯电缆  挤包电缆  充油电缆  
斜坡地形处的接头安置应呈水平状  接头与邻近电缆的净距不得小于0.25m  并列电缆的接头位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距  对重要回路的电缆接头,宜在其两侧约3000mm开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆  
电缆沟、电缆隧道、排管、交叉跨越管道及直埋电缆沟深度、宽度、弯曲半径等符合设计和规程要求,电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明、通风符合设计要求  电缆外观应无损伤,当对电缆的外观密封状态有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆与水底电缆应试验合格,外护套有导电层的电缆,应进行外护套耐压试验并合格  敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头,中间接头位置应设置在交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处  在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施;采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完好  电缆型号、电压、规格应符合设计要求  

热门试题