你可能感兴趣的试题
试件应处于饱和面干状态 受压面可以是试件任意两个相对面 承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1° 承压面不平整度误差不得超过边长的1%
五个碳化后试件的平均抗压强度/五个对比试件的平均抗压强度.0.01 五个碳化后试件的平均抗压强度/五个对比试件的平均抗压强度.0.1 五个对比试件的平均抗压强度/五个碳化后试件的平均抗压强度.0.01 五个对比试件的平均抗压强度/五个碳化后试件的平均抗压强度.0.1
芯样尺寸效应,当芯样试件高度和直径之比为1时,宜取为1.0 芯样尺寸效应,钻芯机械对芯样扰动和混凝土成型条件 芯样尺寸效应和混凝土成型条件
混凝土棱柱体试件抗压强度标准值 混凝土立方体试件抗压强度标准值 混凝土立方体试件抗压强度设计值 混凝土棱柱体试件抗压强度设计值
试件从养护室地点取出后,不能立即进行试验,应在试验室环境温度下放置一段时间 试件放在垫板上时,试件承压面与成型时的顶面垂直 在试验过程中为节省时间,加荷速度可随意选择 当试件接近破坏开始急剧变形时,应停止调整试验机油门,直至破坏
0.1~0.2MPa/s 0.15~0.2MPa/s 0.2~0.3MPa/s 0.2~0.35MPa/s
当混凝土抗压强度采用非标准试件应进行换算 压力试验以成型时的侧面作为受压面,将混凝土置于压力机中心并使位置对中 施加荷载时,对于强度等级小于C30的混凝土,加载速度为0.3~0.5MPa/s 混凝土抗压强度以边长150mm正立方体的标准试件标养护14d测得
试件从养护地点取出晾干后进行试验,将试件上下表面与上下承压板面擦干净。 将试件安放在试验机的下压板上,试件的承压面应与成型时顶面垂直。 在试验过程中,应连续均匀地加荷。 当试件接近破坏开始急剧变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏。然后记录破坏荷载。
混凝土抗压强度试件的标准试件为边长100mm的正方体 以混凝土标准试件标准养护到28d,按规定方法测得的强度为准 试件如有蜂窝缺陷,可以在试验前1d用水泥浆填平,可在报告中加以说明 压力试验时,以成型时的正面作为受压面
预应力混凝土、喷射混凝土、蒸汽养护混凝土抗压强度标准条件养护试件龄期为28d CFG桩混凝土抗压强度标准条件养护试件龄期为28d 普通混凝土抗压强度标准条件养护试件的试验龄期为7d+28d 除B以外的其他混凝土抗压强度标准条件如无特殊规定龄期为56d
制作标准试件所用混凝土骨料的最大粒径不应大于30mm 垫条材料宜采用三合板 承压面应与成型时的顶面垂直,垫条方向应与成型时的顶面平行 试验加载速度为0.04~0.06MPa/s
掺防冻剂受检混凝土,规定温度为-15℃时,试件预养时间应为2h 测定抗压强度比时,预养后的试件移入冰箱内应用塑料布覆盖试件,环境温度应在2~3h内均匀降至规定温度,在养护12d后脱模 测定抗压强度比时,每批1组,3块试件数据取值原则上应按《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081—2002)中的规定 测定抗压强度比应以3组试验结果强度的平均值计算抗压强度比,精确到1%