保护接零的安全原理是当电气设备漏电时形成的单相短路,促使线 路上的短路保护元件迅速动作,切断漏电设备的电源。因此,保护零线必须有 足够的截面。当相线截面为10mm2时,相同材料的保护零线的截面不应小于...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

保护接零一般情况下。既可以将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内,又可以迅速切断电源  对于相线对地电压220V的TN系统。手持式电气设备的短路保护元件应保证故障持续时间不超过0.2s  在有爆炸危险、火灾危险性大及其他安全要求高的场所应采用干线部分的前一段保护零线与中性线共用,后一段保护零线与中性线分开的TN—C—S系统  为实现保护接零要求,可采用一般过电流保护装置或剩余电流保护装置  除非接地的设备装有快速切断故障的自动保护装置(如漏电保护装置),不得在TN系统中混用TT方式  
通过电气设备上的保护接零线把剩余电流引入大地  由零序电流互感器获取漏电信号,经转换后使线路开关跳闸  保护接地经剩余电流构成接地短路从而导致熔断器熔断以后切断供应电源  剩余电流直接促使电气线路上的保护元件迅速动作断开供应电源  
M电动机漏电,人触碰后形成短路,促使中间环节T1动作,发出信号导致熔断器熔断以切断供电电源  TA表示零序电流互感器,由TA获取漏电信号,经中间环节放大电信号,使QF跳闸  M电动机外壳发生漏电,能够通过电气设备上的保护接触线把剩余电流引入大地  剩余电流直接促使电气线路上的保护元件迅速动作断开供电电源  
用于1000V以下三相四线制中性点绝缘系统中;  主要是用来降低触电电压和限制流经人体的电流;  当电气设备发生碰壳或接地短路时,保护接零可使短路电流经零线而成闭合回路,使其变成单相短路故障;  在1000V以下中性点直接接地电网系统中不容许采用保护接零。  
TT系统低压配电网中,电气设备金属外壳直接接地,当电气设备发生漏电时,造成控制电气设备空气开关跳闸  IT系统低压配电网中,由于单相接地电流很大,只有通过漏电设备对地电压限制在安全范围内  IT系统低压配电网中,电气设备金属外壳直接接地,当电气设备发生漏电时,造成该系统零点漂移,使中性线带电  TT系统中应装设能自动切断漏电故障的漏电保护装置,所以装有保护装置的电气设备的金属外壳可以不接保护接地线  
由零序电流互感器获取漏电信号,经转换后使线路开关跳闸  保护接地经剩余电流构成接地短路,从而导致熔断器熔断,以切断供电电源  通过电气设备上的保护接零线把剩余电流引入大地  剩余电流直接促使电气线路上的保护元件迅速动作断开供电电源  
接地  接零  漏电  短路  
工作接地时将配电变压器副方绕组的中性点和大地连接  保护接地时将电气设备的外露可导电部分和大地连接  保护接零是将电气设备的外露可导电部分和零线连接  保护接零(地)的主要作用是预防电气设备短路烧毁  将P线等多处接地可提高保护接零的可靠性。  
保护接地的安全原理是通过设备外壳的保护接零构成闭合故障回路,利用短路保护装置切断故障回路  设置漏电保护装置,消除电气设备漏电状态  保护接地不适用于不接地配电网  设置短路保护装置,消除电气设备短路状态  
有爆炸危险、 火灾危险性大及其他安全要求髙的场所应采用 TN-S 系统, 触电危险小, 用电设备简单的场合可采用 TN-C 系统  在 380V 低压系统中, 发生对 PE 线单相短路时能迅速切断电源的反应时间不超过 0. 2s, 否则应采用能将故障电压限制在许可范围内的等电位联结  工作接地的电阻一般不应超过 10ft  除非接地设备装有快速切断故障的自动保护装置(如漏电保护器) , 不得在TN 系统中混用 TT 方式。  