你可能感兴趣的试题
法兰阀门用沟槽式法兰连接时,法兰阀门在套用第六册法兰阀门的安装定额后还应另计螺栓的主材。 焊接盲板安装只计本身材料费,不计安装费。 配法兰的盲板安装只计本身材料费,不计安装费。 管件用法兰连接时,执行法兰安装相应项目,管件本身不计安装费。 三通不分同径或异径,均按主管径计算;异径管不分同心或偏心,按大管径计算。
法兰连接是一种可拆联接 平焊法兰的优点在于焊接装配时较易对中 对焊法兰又称高颈法兰刚性较大,适用于压力温度较高的场合 松套法兰属于连接法兰
当垫片需要拼接时,应采用直缝对接 法兰外侧应进行封底焊 法兰距支架或墙面的净距不应小于200mm 可采用先加垫片并拧紧法兰螺栓,再焊接法兰焊口的方式进行法兰安装焊接
管道采用法兰连接时,法兰应与管道保持同心,偏心误差不大于 1mm; 螺栓应使用相同规格,且安装方向应一致;螺栓应对称紧固,紧固好的螺栓应露出螺母之外; 与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口,待法兰螺栓紧固后方可施工; 法兰接口埋入土中时,应采取防腐措施。
公称直径不大于50mm的管道与储罐、容器、设备及阀门可采用法兰、螺纹连接 公称直径大于50mm的管道与储罐、容器、设备及阀门连接应采用法兰或焊接连接 法兰连接采用的螺栓、弹性垫片等紧固件应确保连接的严密度 液相管道应采用加长阀杆和能在线检修构造的阀门(液化天然气钢瓶自带的阀门除外)连接宜采用焊接。
不得采用螺纹连接 不得采用法兰连接 可以采用螺纹或法兰连接 不得采用螺纹或法兰连接
当两法兰不平行且超过规定要求时必须进行调整,可以使用多个垫片予以校正 密封材料的选择应与工作介质相适应 法兰在与管道焊接连接时,应按标准规定双侧焊接 选择与设备或阀件相连接的法兰时,应按不低于设备或阀件公称压力的原则选用 紧固螺栓受力应均匀,露出螺母以1~3倍螺距为宜
当垫片需要拼接时,应采用直缝对接 法兰外侧应进行封底焊 法兰距支架或墙面的净距不应小于200mm 可采用先加垫片并拧紧法兰螺栓,再焊接法兰焊口的方式进行法兰安装焊接
法兰连接应与管道同心,螺栓如无法自由穿入,可适当进行冲击拧紧。 法兰连接应使用同一规格螺栓安装方向应一致。 螺栓紧固后应与法兰紧贴,不得有楔缝。 当需加垫圈时,每个螺栓不应超过两个。
两法兰盘之间应该加装跨接 吹扫完成的标志是两法兰盘结霜 吹扫时人应该正对两法兰盘连接处 法兰盘连接螺栓应对角均匀紧固
管径大于 800mm时,应采用双面焊。 管道对接时,环向焊缝无损检测取样数量与质量要求应按设计要求执行;设计无要求时,压力管道的取样数量应不小于焊缝量的 8%。 钢管采用螺纹连接时,管节的切口断面应平整,偏差不得超过一扣;丝扣应光洁,不得有毛刺、乱扣、断扣,缺扣总长不得超过丝扣全长的 10%;接口紧固后宜露出 2~3扣螺纹。 管道采用法兰连接时,法兰应与管道保持同心,两法兰间应平行。
风管接口的连接应严密、牢固 风管接口的垫片厚度不应小于1mm 风管接口不应凸入管内和突出到法兰外 排烟风管法兰垫片应为不燃材料 薄钢板法兰风管应采用螺栓连接
管道采用法兰连接时,法兰应与管道保持同心,偏心误差不大于1mm 螺栓应使用相同规格,且安装方向应一致;螺栓应对称紧固,紧固好的螺栓应露出螺母之外 与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口,待法兰螺栓紧固后方可施工 法兰接口埋入土中时,应采取防腐措施
平焊法兰适用于公称压力不超过2.50MPa的工业管道 整体法兰适用于管道需要频繁拆卸以供清洗和检查的地方 对焊法兰主要用于工况比较苛刻的场合 螺纹法兰不宜用于温度高于260℃和低于-45℃的条件下
管径大于800mm时,应采用双面焊。 管道对接时,环向焊缝无损检测取样数量与质量要求应按设计要求执行;设计无要求时,压力管道的取样数量应不小于焊缝量的8%。 钢管采用螺纹连接时,管节的切口断面应平整,偏差不得超过一扣;丝扣应光洁,不得有毛刺、乱扣、断扣,缺扣总长不得超过丝扣全长的10%;接口紧固后宜露出2~3扣螺纹。 管道采用法兰连接时,法兰应与管道保持同心,两法兰间应平行。
螺纹法兰是用螺纹与管端连接的法兰,有__和低压两种 __螺纹的特点是法兰与管内介质不接触,安装也比较方便 低压螺纹法兰现已逐步被对焊法兰代替 __螺纹法兰被广泛应用于现代工业管道的连接
法兰连接螺栓应对称紧固 法兰接头歪斜可强紧螺栓消除 法兰连接螺栓长度应一致 法兰连接螺栓安装方向应一致 热态紧固应在室温下进行
螺纹法兰是用螺纹与管端连接的法兰,有__和低压两种 __螺纹的特点是法兰与管内介质不接触,安装也比较方便 低压螺纹法兰现已逐步被对焊法兰所代替 __螺纹法兰被广泛应用于现代工业管道的连接