你可能感兴趣的试题
110kV及以上电压等级采用电子式互感器或常规互感器均可。 电子式互感器经过充分的技术论证即可选用。 电子式互感器与合并单元工作电源宜采用直流。 在条件具备时,电子式互感器可与隔离开关、断路器进行组合安装。
操作冲击试验。 一次端的工频耐压试验。 局部放电测量。 保护用电子式电流互感器的补充准确度试验。 电容量和介质损耗因数测量。
110kV及以上电压等级可采用电子式互感器,也可采用常规互感器。 主变压器各侧互感器类型及相关特性宜一致。 当采用GIS、HGIS配电装置型式时,电子式互感器宜与一次设备一体化设计。 在具备条件时,电子式互感器可与隔离开关、断路器进行组合安装。 用于双重化保护用的带两路独立采样系统的电子式互感器,其传感部分、采集单元、合并单元宜冗余配置。
操作冲击试验。 一次电压端的工频耐压试验。 局部放电测量。 准确度试验。 电容量和介质损耗因数测量。
电流互感器的类型按一次电压分为__和低压两大类 电流互感器的类型按用途可分为测量用和保护用 电流互感器的类型按准确度分测量用电流互感器有0.1、0.2、0.5、1、3、5 电流互感器的类型按准确度分保护用电流互感器有5P和10P两级
用于电度计量的电流互感器,准确度不应低于0.5级; 用于500kV的电度计量的电流互感器,准确度宜为0.2级; 用于电流电压测量的准确度,不应低于3级; TP级电流互感器用于继电保护。
变流比 误差 准确度级次 互感器的容量 保护用电流互感器的10%倍数
测量用电流互感器和保护用电流互感器的标准准确度不同 标准仪表用0.2、0.1、0.05、0.020、0.01级 测量仪表一般用0.5、3.0级-等 保护一般用B级、D级、5PX,10PX级等 0.5级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于50%
互感器极性、准确度试验(包括计量准确度测试)。 电子式互感器工作电源在80%~115%额定电压范围内。应正常输出测量数据。 有源电子式互感器故障电源切换时应不输出错误数据。 电子式互感器安装牢固可靠,信号线缆引出处密封良好,极性正确,输出功能正常。 采样数据同步小于1μs,采样报文传输抖动延时小于10μs。
比值误差检验 电压切换功能试验 同步脉冲相位误差检验 插值法相位误差检验