你可能感兴趣的试题
母线保护动作断开母联断路器 断路器失灵保护动作无时限开断母联断路器 母线保护动作断开连接在1段母线上的所有断路器 断路器失灵保护动作以较短时限断开母联断路器,再经一时限断开连接在1段母线上的所有断路器
110kV 变压器电量保护宜按双套配置, 双套配置时间应采用主、后备保护一体化配置 变压器非电量保护应采用GOOSE 光缆直接跳闸 变压器保护直接采样, 直接跳各侧断路器 变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE 网络传输
110kV 变压器电量保护宜按双套配置, 双套配置时应采用主、后备保护一体化配置 变压器非电量保护采用就地直接电缆跳闸 变压器保护直接采样, 直接跳各侧断路器 变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE 网络传输
跳开母联断路器; 跳开Ⅰ段母线上全部断路器; 以较短时限跳开母联,再经一时限跳开Ⅰ段母线上全部断路器; 跳开母联断路器及Ⅱ段母线上全部断路器。
投入母差保护屏上的充电保护压板 合上变压器中性点接地开关 投入变压器间隙保护 投入变压器后备保护
主变保护动作, 主变 220kV 开关失灵, 启动 220kV 母差保护 主变电气量保护动作, 主变 220kV 开关失灵, 启动 220kV 母差保护 220kV 母差保护动作, 主变 220kV 开关失灵, 延时跳主变三侧开关 主变 35kV 开关无失灵保护
2P45 线第一套合并单元采样值中断告警 220kV 1 号母联智能终端GOOSE 中断告警 2P45 线第一套线路保护GOOSE 中断告警 2 号主变压器第二套主变压器保护GOOSE 中断告警
投入该线路两套主变压器保护、主变压器三侧合并单元和智能终端检修压板 退出该线路两套主变压器保护启动失灵和解除复合电压闭锁压板 退出两套主变压器保护跳分段和母联压板 退出两套母差保护该支路启动失灵和解除复合电压闭锁接受压板
3800mm; 4550mm; 7500mm; 5800mmn
母联断路器 中性点接地变压器 中性点不接地变压器 分段断路器
主变220kV侧断路器 220kV母线断路器 220kV线路断路器 220kV分段断路器
母联断路器 中性点接地变压器 中性点不接地变压器 分段断路器
所有 220kV 线路第一套保护远跳GOOSE 断链 所有主变压器第一套保护失灵连跳GOOSE 断链 所有 220kV 线路第一套智能终端跳合闸GOOSE 断链 所有 220kV 线路第一套合并单元 SV 断链
跳开母联并跳开Ⅰ母上的全部断路器; 跳开Ⅰ母上的全部断路器; 跳开母联和专用旁路断路器; 跳开母联断路器。
110kV变压器电量保护宜按双套配置,双套配置时应采用主、后备保护一体化配置 变压器非电量保护应采用GOOSE光缆直接跳闸 变压器保护直接采样,直接跳各侧断路器 变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE网络传输