当水泥浆液达到出浆口后,应立即提升搅拌头,以免出浆口堵塞 搅拌机预搅下沉时应冲水,以提高搅拌头的下沉能力 施工时如因故暂时停浆,应将搅拌头下沉至停浆点以下0.5m处,待恢复供浆时再喷浆搅拌提升 壁状加固时,相邻桩的施工时间间隔不宜超过7天,以保证相邻桩可能良好地搭接。
__喷射注浆法 电渗法 深层搅拌水泥桩法 粉喷桩法
深层搅拌法仅适用于处理淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地基承载力特征值不大于120kPa的黏性土等地基,不适用于处理泥炭土或地下水具有侵蚀性的土 深层搅拌法处理软土的固化剂可选用水泥,不可选用其他固化材料,固化剂的掺入量宜为被加固土重的7%~15% 深层搅拌桩平面布置可根据上部建筑对变形的要求,采和柱状、壁状、格栅状、块状等处理形式,可只在基础范围内布桩 搅拌桩复合地基的变形主要是复合土层的压缩变形
采用湿法时,水泥浆的水灰比可选用0.45~0.55 当搅拌桩为提高抗滑稳定性时,桩长应超过危险滑孤以下不小于5m 采用湿法时加固深度不宜大于20m,采用干法时加固深度不宜大于15m 搅拌桩桩径不应小于500mm
干作业挖孔时孔口周边必须设置护栏,护栏高度不应小于0.5m 采用混凝土灌注桩时,单桩的纵向受力钢筋不宜少于5根 钻机施工时,当桩孔净间距过小或采用多台钻机同时施工时,相邻桩应间隔施工,当无特别措施时完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距不宜小于4倍桩径,或间隔施工时间宜大于 采用混凝土灌注桩时,对锚拉式排桩或支撑式排桩,支护桩的桩径宜大于或等于300mm;排桩的中心距不宜大于桩直径的3.0倍 排桩桩间土应采取防护措施。喷射混凝土面层的厚度不宜小于50mm,混凝土强度等级不宜低于C20,混凝土面层内配置的钢筋网的纵横向间距不宜大于200mm
0.5m/min 1m/min 1.5m/min 2.0m/min
采用湿法时,水泥浆的水灰比可选用0.45~0.55 当搅拌桩为提高抗滑稳定性时,桩长应超过危险滑孤以下不小于5m 采用湿法时加固深度不宜大于20m,采用干法时加固深度不宜大于15m 搅拌桩桩径不应小于500mm