室内装修图 办公室布置图 建筑消防设施系统图 生产工艺流程图
厂房办公室 变、配电站 燃煤锅炉房 分控制室 休息室
该建筑的火灾自动报警系统属于集中控制报警系统 消防控制室B设备面盘操作距离为1.8m 消防控制室A能够显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号 消防控制室A与消防控制室C可互相传输、显示状态信息,并互相控制 消防控制室C的火灾报警控制器安装在墙上,其主显示屏高度为1.6m。正面操作距离为1.5m
在首层或地下一层靠外墙部位 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔 设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过
消防控制室设置在建筑物的地下一层 采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门为丙级防火门 疏散门直通室外或安全出口 设挡水门槛
消防设施平面布置图 消防技术服务机构的维护保养备件清单 消防设施一览表 消防设施维护保养制度和系统操作规程
设置部位 与其他部位的防火分隔 设置层数 疏散门的设置 设施的设置
消防控制室应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能 消防控制室应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话 消防控制室不需要有消防电话通话录音功能 消防控制室应能显示消防电话的故障状态
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室需独立设置 分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔时,可贴邻外墙设置 有爆炸危险的设备应避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置
消防控制室的安全出口 应直通室外, 并向疏散方向开启 消防控制室内部不应布置员工体息室及茶水间 消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的临时设备 煤气、 天然气等燃气管道必须穿过消防控制室时应当穿金属管保护
设置部位 与其他部位的防火分隔 设置层数 疏散门的设置 设施的设置
设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备 一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统中的中央控制室合用 消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m 消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息
消防控制室布置在地下一层靠外墙位置 消防控制室开向建筑内的门采用甲级防火门 消防控制室的耐火等级为一级 消防控制室与其他部位分隔的楼板的耐火极限为1.0h
建(构)筑物总平面图 建筑消防设施平面布置图 消防泵房结构图 安全出口布置图
建(构)筑物总平面图 建筑消防设施平面布置图 消防泵房结构图 安全出口布置图
消防控制室设置在建筑物的地下一层 采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门为乙级防火门 疏散门直通室外或安全出口 设挡水门槛
设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备 一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统中的中央控制室合用 消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m 消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息