探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于1.0 m 探测器周围0.5 m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.0 m,并宜接近回风口安装 在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
2.6m宽的内走道顶棚设置感烟探测器,安装间距为16m 探测器至墙壁、梁边的水平距离为0.4m 探测器倾斜安装时,倾斜角不应大于45。 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m
探测器至墙壁、 梁边的水平距离, 不应小于 0.5m 探测器周围水平距离 0.5m 内, 不应有遗挡物 探测器至空调送风口 最近边的水平距离, 不应小于 0.5m;至多孔送风顶孔口 的水平距离, 不应小于 1.5m 探测器宜水平安装, 当确需倾斜安装时, 倾斜角不应大于 45°
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45º
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m
在宽度小于 3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置 点型探测器周围 1.0m内,不应有遮挡物 点型探测器到墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m 点型探测器至空调送风口的水平距离不应小于 1.5m
在探测器周尉0.5m以内不应有遮挡物 探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应大于0.5m 距装扬声器的净距不应小于0.2m 距防火门、防火卷帘门的距离为1m~2m
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m 探测器周围1.0m内不应有遮挡物 探测器至空调送风口的水平距离不应小于0.5m 探测器至送风顶棚孔口的水平距离不应小于1.5m 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m