你可能感兴趣的试题
电压互感器的一、二次接线应保证极性正确 电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器〔保护专用电压互感器二次侧除外〕以防止发生短路故障 电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地 电压互感器二次回路只允许有一个接地点
35kV 以下电压互感器高低压两侧均设熔断器保护, 防止二次侧短路和过电压下, 一次电流急增造成绝缘热击穿损坏; 电压互感器的铁芯(包括不带电的金属外壳) 和二次侧一端必须可靠接地, 防止__击穿, 二次带电危及人身和设备的安全; 电压互感器在投运前, 试验项目齐全, 尤其要了解铁芯励磁和特性, 在超过额定电压下的励磁电流, 不应突然增大; 对电压互感器进行维修时必须一、 二次侧保持明显断开, 符合安全要求, 才能进行工作;
电压互感器停电 取下电压互感器__熔断器或拉开电压互感器一次刀闸 将二次回路断开 断开电压互感器二次侧永久性接地点
电压互感器二次只能有一个接地点,接地点位置在电压互感器安装处 主设备差动保护各侧电流互感器二次只能有一个公共接地点,接地点在电流互感器端子箱 发电机中性点电压互感器二次只能有一个接地点,接地点应在保护盘上
35kV 以下电压互感器高低压两侧均设熔断器保护, 防止二次侧短路和过电压下, 一次电流急增造成绝缘热击穿损坏 电压互感器的铁芯(包括不带电的金属外壳) 和二次侧一端必须可靠接地,防止__击穿, 二次带电危及人身和设备的安全 电压互感器在投运前, 试验项目齐全, 尤其要了解铁芯励磁和特性, 在超过额定电压下的励磁电流, 不应突然增大 对电压互感器进行维修时必须一二次侧保持明显断开, 符合安全要求,才能进行工作
电流互感器和电压互感器的二次侧回路必须接地; 电流互感器二次侧回路不能开路,电压互感器的二次侧回路不能短路; 安装接线电流互感器和电压互感器时极性和相序必须正确; 电流互感器和电压互感器二次侧回路必须安装熔断器。
保证设备安全 保证人身安全 确保保护动作可靠 保证计量及测量准确
一、二次侧绝缘如果损坏,高电压串到二次侧 对人身和设备都会造成危害 电压互感器的二次侧接地属于保护接地 以上答案都不对
电压互感器的一、 二次接线应保证极性正确 电压互感器的一、 二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外) 以防止发生短路故障 电压互感器二次绕组、 铁芯和外壳都必须可靠接地 电压互感器二次回路只允许有一个接地点
将电压互感器送电 取下电压互感器__熔断器或拉开电压互感器一次刀闸 将二次回路断开 断开电压互感器二次侧永久性接地点
电压互感器二次只能有一个接地点,接地点位置在电压互感器安装处 主设备差动保护各侧电流互感器二次只能有一个公共接地点,接地点在电流互感器端子箱 发电机中性点电压互感器二次只能有一个接地点,接地点应在保护盘上