发电机匝间保护若采用测量机端3Uo,为什么要选择机端侧电压互感器 中性点接于发电机中性点的专用电压互感器?
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护专业题库二十四》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
发电机定子绕组发生匝间短路时机端三相对中性点电压_________因此出现了电压
发电机定子匝间保护由电压和故障分量负序方向判据构成作为发电机内部匝间相间短路以及定子绕组开焊的主保护
为什么发电机纵差保护不能反应匝间短路
关于DGT-801型发变组保护装置中失磁保护说法正确的是
失磁保护输入量有机端三相电压、发电机三相电流和主变__侧三相电流;
失磁保护的主要判据是逆无功和定子过电流;
失磁保护的危害判据有系统低电压和机端低电压;
为减少发电机失磁运行时的危害程度,采用发电机有功功率判据。
反应零序电压的发电机匝间保护适用于中性点什么样结构的发电机简述 其原理
发电机内部或外部发生单相接地故障时一次系统出现对地零序电压3Uo此时发电机中 性点电位也会升高至3U
采用直接法测量发电机功角可采集机端电压和哪种信号组合后得到发电机功角
励磁电压、电流
机端电流
鉴相信号
气门开度信号
利用发电机三次谐波电压构成的定子接地保护的动作条件是
发电机机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压;
发电机机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压;
发电机机端三次谐波电压等于中性点三次谐波电压。
三次谐波电压大于整定值。
发电机在以下三种情况下需要自动灭磁装置快速灭磁发电机机端短路发电机定子内部匝间短路发电机转子滑环短路
发电机匝间保护若采用测量机端3U0为什么要选择机端侧PT中性点接于 发电机中性点的专用PT
关于DGT-801型发变组保护装置中发电机基波零序电压式定子接地保护说法正确的有
保护范围由机端至机内90%左右的定子绕组单相接地保护;
与三次谐波定子接地配合使用组成大、中型发电机100%定子接地保护;
保护接入3Uo电压取自发电机机端TV开口三角或发电机中性点单相TV的二次;
动作延时应考虑与主变__侧接地短路时的后备保护的最长动作时间来整定。
发电机为什么要装设低电压闭锁过电流保护该保护为什么要使用发电机中性点 处的电流互感器
发电机与系统失步时发电机机端的测量阻抗要落入失磁保护的静稳阻抗边界异步阻抗边界特性内
为什么发电机纵差保护对匝间短路没有作用而变压器差动保护对变压器各侧绕 组匝间短路有保护作用
发电机在情况下需要自动灭磁装置快速灭磁
发电机机端短路、发电机转子接地、发电机转子滑环短路
发电机转子接地、整流柜出口短路、发电机转子滑环短路
发电机机端短路、发电机定子内部匝间短路、发电机转子滑环短路
关于三次谐波定子接地说法正确的是
三次谐波电压比率定子接地保护,保护发电机中性点25%左右的定子接地;
机端三次谐波电压取自机端开口三角零序电压,中性点侧三次谐波电压取自发电机中性点TV;
三次谐波电压差动定子接地保护,此保护动作于发电机全停;
发电机机端TV一次断线时发TV一次断线报警信号,并闭锁三次谐波电压差动定子接地保护。
大型发电机为什么要装设定子绕组匝间短路保护
大型发电机为什么要装设匝间保护匝间保护的构成通常有几种方式
发电机定子接地保护和匝间短路保护所用TV有什么不同当机端发生A相 金属性接地故障时定子接地保护和匝间
发电机纵差动保护与变压器纵差保护最本质的区别是什么反映在两种纵差保护装置是最明显的不同是什么为什么发
热门试题
更多
利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护为了提高其动作的可 靠性在保护的交流输入回路上加装________次谐波滤波器
发电机一变压器组的过励磁保护应装在机端当发电机与变压器的过励磁特性 相近时该保护的整定值应按额定电压较低的设备发电机或变压器的磁密来整定这 样对两者均有保护作用
发变组纵差保护中的差动电流速断保护动作电流一般可取6~8倍额定电流 目的是避越空载合闸时误动
发电机过电流保护的电流继电器接在发电机中性点侧三相星形连接的电流互 感器上
发电机短路故障后备保护主要作为________相间__短路 和发电机主保护__的后备保护
由反映基波零序电压和利用3次谐波电压构成的100%定子接地保 护其基波零序电压元件的保护范围是从发电机机端开始不少于 ________
电抗器差动保护动作值应考虑躲过励磁涌流问题
发电机逆功率保护是用来保护发电机的保护类型之一
发电机匝间保护零序电压的接入应用两根线不得利用两端接地的方法代替 其中一根线以免两接地点之间存在着电位差致使零序电压继电器误动
发变组__断路器单相偷跳导致非全相运行时即使负序过流保护未能将断路器 三相断开考虑对系统的影响此时仍不宜启动失灵保护
发电机反时限负序电流保护用于防止定子中的负序电流过大造成定子过热被灼 伤
__侧三相同时低电压是发电机低励失磁保护中的主判据异步边界阻抗判据 是其辅助判据
重瓦斯继电器的流速一般整定在1.1~1.4m/s
调相机在不同的运行方式下既能发出无功功率也能吸收无功功率
发电机定子单相绕组在中性点附近接地时机端3次谐波电压大于中性点3次谐 波电压
新安装的变压器在第一次充电时为防止变压器差动相量接反造成误动比 率差动保护应退出但需投入差动速断保护和重瓦斯保护
发电机定子绕组中的负序电流对发电机的危害主要是引起__在转子 回路中感应出倍频电流或转子发热__和________
__侧三相同时低电压是发电机低励失磁保护中系统侧的主判据而异步边界阻 抗判据是其发电机侧的主判据
自耦变压器的另序电流保护应装在变压器中性线的电流互感器上
发电机解列的含义是断开发电机断路器灭磁
对于发电机定子绕组和变压器一二次侧绕组的小匝数匝间短路短路处电流 很大所以阻抗保护可以做它们的后备
装于Y/△接线变压器__侧的过电流保护对于变压器低电压侧发生的两相短 路采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高
纵差保护只能对发电机定子绕组和变压器绕组的相间短路起作用不反应匝间 短路
在正常工况下发电机中性点无电压因此为防止强磁场通过大地对保护的 干扰可取消发电机中性点电压互感器二次或消弧线圈配电变压器二次的接地点
对于由基波零序电压元件及3次谐波电压元件共同构成的100%定子接地保护 为防止机端电压互感器断线引起基波零序电压元件误动或中性点电压互感器二次开路引起 三次谐波电压元件误动故应将零序基波电压元件与三次谐波电压元件组成与门去启动信号 或出口继电器
发电机的过电流保护应装于出口端侧而不应装于中性点
________MW及以上容量的发电机变压器组应配置专用故障 录波器
发电机定子绕组单相接地后只要接地电流不超过5A可以继续运行4h
按导纳原理构成的励磁回路一点接地保护可以反应励磁回路中任何一点接地 的故障且动作阻抗整定值可远大于10kΩ
8MVA及以上油浸式变压器应装设瓦斯保护
热门题库
更多
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识