预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 管网灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,应有不大于30s的可控延迟喷射,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。 自动控制装置应在接到两种独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m
管网灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式 灭火设计浓度或实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区,未设手动与自动控制的转换装置 机械应急操作装置应设在消防控制室或值班室内
自动应急操作 自动控制 手动控制 机械应急操作 手动应急操作
自动应急操作 自动控制 手动控制 机械应急操作 手动应急操作
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地 面 1.2m 处 组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开
自动应急操作 自动控制 手动控制 机械应急操作 手动应急操作
系统结构特点 应用方式 加压方式 D 使用的灭火剂
管网灭火系统 无管网灭火系统 全淹没灭火系统 局部应用灭火系统
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 组合分配系统启动时,选择阀在容器阀开启前或同时打开 采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于控制的地方,安装高度为中心线距地面1.2m处
自动控制 手动控制 机械应急操作 半自动控制 远程遥控
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
管网灭火系统 无管网灭火系统 全淹没灭火系统 局部应用灭火系统
系统结构特点 应用方式 加压方式
D 使用的灭火剂
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心线距地面 1.2m处 组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开