你可能感兴趣的试题
多层保冷层的施工,各层伸缩缝可不错开 高温设备及管道保温层的伸缩缝外,不再进行保温 伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为30mm 立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝
采用硬质绝热制品时,应预留伸缩缝 两固定管架间,水平管道绝热层应至少留设两道伸缩缝 垂直管道伸缩缝应留在法兰下面 弯头两端的直管段上应各留一道伸缩缝 保冷层两层以上时,各层伸缩缝最少应错开80mm
采用层厚大于100mm的保冷制品时,应分两层或多层逐层施工 半硬质材料作保冷层,拼缝宽度不应大于2mm 保冷层的伸缩缝外面,应再进行保冷 设备裙座里外均需保冷 绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝
两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。 弯头两端的直管段上,可各留一道伸缩缝;当两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝可根据介质温度确定仅留一道或不留设。 伸缩缝留设的宽度,设备宜为20mm,管道宜为25mm。 中、低温保温层的各层伸缩缝,可不错开。保冷层及高温保温层的各层伸缩缝,必须错开,错开距离应大于100mm。
外层管壳绝热层采用胶粘带封缝时,需要错缝 绝热制品的拼缝宽度,作为保温层时,不应大于2mm 绝热制品的拼缝宽度,作为保冷层时,不应大于5mm 当采用大管径的多块硬质成形绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置,可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置 水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内
在立式设备及垂直管道的支承件、法兰上面留设伸缩缝 两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝 弯头两端的直管段上仅在一端直管段上留一道伸缩缝 两弯头之间的间距较小时,其直管段上不得留设伸缩缝
管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝 两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝,至少应留设两道 立式设备及垂直管道,应在支承环下面留设伸缩缝 多层绝热层、保冷层的各层伸缩缝,必须错开,错开距离不宜大于50mm 伸缩缝内应先清除杂质和硬块,然后充填
在立式设备及垂直管道的支承件、法兰上面留设伸缩缝 两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝 弯头两端的直管段上留一道伸缩缝 两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝根据介质种类确定不留设
在立式设备及垂直管道的支承件、法兰上面留设伸缩缝 两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝 弯头两端的直管段上仅在一端直管段上留一道伸缩缝 两弯头之间的间距较小时,其直管段上不得留设伸缩缝
垂直管道的伸缩缝应留在法兰上面 两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝 弯头两端直管段上的伸缩缝可根据介质压力确定仅留一道或不留设 保冷层两层以上时,各层伸缩缝最少错开80mm
填料式补偿器和波形补偿器必须在膨胀移动方向的另一侧留设膨胀间隙。 伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为20mm。 当滑动支座高度大于绝热层厚度时, 必须在膨胀移动方向的另一侧留设膨胀间隙。 相邻管道的绝热结构之间必须在膨胀移动方向的另一侧留设膨胀间隙。