当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

火灾报警系统布线,穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的( );敷设于封闭式线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽的净截面积的( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所  塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(楼)面的一段管路,应采取防止机械损伤的措施  布线用塑料管(硬塑料管、半硬塑料管、可挠管)、塑料线槽,应采用难燃型材料,其氧指数应在27以上  穿管的绝缘导线(两根除外)总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的25%  
强电绝缘导线釆用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接。  弱电绝缘导线釆用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接。  火灾自动报警系统传输线路釆用绝缘导线时, 应穿金属管、 硬质塑料管、 半质塑料菅或封闭线槽保护方式布线。  不同系统、 不同电压等级、 不同电流类别的线路, 不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔。  敷设于多尘或潮湿场所的管路, 其管口和管子连接处, 应作密封处理。  
强电绝缘导线采用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接  弱电绝缘导线采用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接  火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时, 应穿金属管、 硬质塑料管、 半质塑料管或封闭线槽保护方式布线  不同系统、 不同电压等级、 不同电流类别的线路, 不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内  
不同电压,不同回路的导线不应该穿在同一管内。  管内导线只允许有一个接头  管内导线的总载面不应超过管内载面积的 50%  同类照明的几个回路可穿在同一管内,但管内导数总数不应超过 8根。  管内导线的总截面不应超过管内截面积的 40%  
火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应釆用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆  火灾自动报警系统采用220/380V的供电和控制线路,应釆用电压等级不低于交流450/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆  穿管敷设的绝缘导线,线芯的最小截面面积为0.5mm2  线槽内敷设的绝缘导线,线芯的最小截面面积为1mm2  多芯电缆线芯的最小截面面积为0.75mm2  

热门试题