你可能感兴趣的试题
塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所 塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(楼)面的一段管路,应采取防止机械损伤的措施 布线用塑料管(硬塑料管、半硬塑料管、可挠管)、塑料线槽,应采用难燃型材料,其氧指数应在27以上 穿管的绝缘导线(两根除外)总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的25%
强电绝缘导线釆用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接。 弱电绝缘导线釆用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接。 火灾自动报警系统传输线路釆用绝缘导线时, 应穿金属管、 硬质塑料管、 半质塑料菅或封闭线槽保护方式布线。 不同系统、 不同电压等级、 不同电流类别的线路, 不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔。 敷设于多尘或潮湿场所的管路, 其管口和管子连接处, 应作密封处理。
强电绝缘导线采用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接 弱电绝缘导线采用穿管时, 穿管应到位或通过金属软管过渡连接 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时, 应穿金属管、 硬质塑料管、 半质塑料管或封闭线槽保护方式布线 不同系统、 不同电压等级、 不同电流类别的线路, 不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内
不同电压,不同回路的导线不应该穿在同一管内。 管内导线只允许有一个接头 管内导线的总载面不应超过管内载面积的 50% 同类照明的几个回路可穿在同一管内,但管内导数总数不应超过 8根。 管内导线的总截面不应超过管内截面积的 40%
火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应釆用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆 火灾自动报警系统采用220/380V的供电和控制线路,应釆用电压等级不低于交流450/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆 穿管敷设的绝缘导线,线芯的最小截面面积为0.5mm2 线槽内敷设的绝缘导线,线芯的最小截面面积为1mm2 多芯电缆线芯的最小截面面积为0.75mm2