某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵控制于自动状态, 检测消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

预作用式自动喷水灭火系统  湿式自动喷水灭火系统  干式自动喷水灭火系统  湿式室内消火栓系统  防排烟系统  
预作用式自动喷水灭火系统  湿式自动喷水灭火系统  干式自动喷水灭火系统  湿式室内消火栓系统  防排烟系统  
使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制链接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制链接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制链接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵  
检查确认消防泵组电气控制柜处于“自动”运行状态  关闭系统侧管网控制阀  打开测试管路控制阀,按下秒表或计时器开始计时  读取测试管路压力表和流量计稳定读数  复位火灾自动报警系统和消防泵组电气控制柜,使系统恢复到工作状态  
预作用式自动喷水灭火系统  湿式自动喷水灭火系统  干式自动喷水灭火系统  湿式室内消火栓系统  防排烟系统  
应能显示喷淋泵的工作状态  应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态  应能远程手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号  应能实施消防水泵主备泵远程切换  
使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵  使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  
使消防联动限制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵限制柜的限制链接线,在没有任何火灾报警信号的状况下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动限制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动限制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵限制柜的限制链接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动限制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动限制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵限制柜的限制链接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动限制器上手动操作启动消防泵  
自动喷水灭火系统等自动灭火系统  机械防烟或机械排烟系统(设施)  火灾自动报警系统  电气火灾报警系统  消防给水及消火栓系统  
预作用式自动喷水灭火系统  湿式自动喷水灭火系统  干式自动喷喷水灭火系统  湿式室内消火栓系统  防排烟系统  
使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况一下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器手动操作启动消防泵  
湿式自动喷水灭火系统的消防水泵可由水泵出水干管上设置的低压压力开关直接启停  预作用系统可由火灾自动报警系统启动消防水泵  雨淋系统应同时具备自动和现场手动应急操作两种开启报警阀组的控制方式  采用传动管控制雨淋报警阀时,雨淋系统消防水泵可由火灾自动报警系统直接自动启动  
预作用式自动喷水灭火系统  湿式自动喷水灭火系统  干式自动喷水灭火系统  湿式室内消火栓系统  防排烟系统  
设有火灾自动报警系统和自动灭火系统汽车库应设置消防控制室  设有火灾自动报警系统和自动灭火系统的修车库存应设置消防控制室  所有人民防空工程均应设置消防控制室  设有火灾自动报警系统和自动灭火系统的高层建筑应设消防控制室  
使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵  
火灾探测器  水流指示器  手动火灾报警按钮  报警阀组压力开关  
使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一个感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵  