你可能感兴趣的试题
竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图 工程质量事故处理报告 自动喷水灭火系统质量控制检查资料 自动喷水灭火系统验收缺陷项目划分 施工现场质量管理检查记录
消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。 火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤1,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。 泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格 气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。
A=0,B≤2,且B+C≤6 A≤2,B=0,且B+C≤4 A=0,B≤检查项的10%,且B+C≤20% A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%
A=0,且B≤2,且B+C≤6 A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20% A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5% A=0,且B≤2,且B+C≤4
自动喷水灭火系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤5时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤5,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格
自动喷水灭火系统A=0,B=1且B+C=5,验收判定为不合格 消防给水及消火栓系统A=0,B=2且B+C=6,验收判定为不合格 火灾自动报警系统A=0,B=2且B+C=检查项的5%,验收判定为合格 气体灭火系统A=0,B=1且B+C=2,验收判定为合格
A=0,且B≤2,且B+C≤6 A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20% A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5% A=0,且B≤1,且B+C≤4
A=0,B≤2,且B+C≤6 A≤2,B=0,且B+C≤4 A=0,B≤检查项的10%,且B+C≤20% A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%
A=0,B≤2,且B+C≤6 A≤2,B=0,且B+C≤4 A=0,B≤检查项的10%,且B+C≤20% A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%
自动喷水灭火系统 防排烟系统 消防给水及消火栓系统 火灾自动报警系统
A=0,B≤2,且B+C≤6 A≤2,B=0,且B+C≤4 A=0,:B≤检查项的10%,且B+C≤20% A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%
A=0,B≤2,且B+C≤6 A≤2,B=0,且B+C≤4 A=0,B≤检查项的10%,且B+C≤20% A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%
A=0,B≤2,且B+C≤6 A=0,B≤检查项的l0%,且B+C≤20% A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5% A=0,B≤1,且B+C≤4
A=0,B≤2,且B+C≤6 A≤2,B=0,且B+C≤4 A=0,B≤检查项的10%,且B+C≤20% A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%
自动喷水灭火系统 防排烟系统 消防给水及消火栓系统 火灾自动报警系统 气体灭火系统
A=0,B≤2,且B+C≤6 A≤2,B=0,且B+C≤4 A=0,B≤检査项的10%,且B+C名20% A=0,B≤2,且B+C矣检查项的5%