熔体在保护纯阻负载时,熔体的额定电流要稍大于或等于电路的工作电流 熔体在保护一台电机时,熔体的额定电流大于或等于 1.5-2.5 倍的电动机额定电流 熔体在保护多台电动机时, 熔体的额定电流大于或等于其中最大容量电动机额定电流的 (1.25-2.5) 倍加上其余电动机额定电流之和 在采用多级熔断器保护中, 后级熔体的额定电流要比前级至少大一个等级, 排队是以电源端为最前端
后级短路时前、后级熔丝应同时熔断 前级先熔断,后级起后备作用 后级先熔断,以缩小停电范围 后级先熔断,前级1min后熔断
立即更换相同容量与型号的熔丝 作好记录,查明原因后更换相同容量与型号的熔丝 查明原因,更换相同型号但比原容量稍大的熔丝 立即查明原因,并更换相同容量与型号的熔丝
跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流; 配电变压器一次侧熔丝元件选择。当配电变压器容量在100kVA及以下时,按变压器额定电流的2~3倍选择元件;当变压器容量在100kVA以上时,按变压器额定电流的1.5~2倍选择元件; 柱上电力电容器。容量在30kvar以下的柱上电力电容器一般采用跌落式熔断器保护。熔丝元件一般按电力电容器额定电流的1.5~2.5倍选择; 10kV用户进口。用户进口的熔丝元件一般不应小于用户最大负荷电流的1.5倍,用户配电变压器(或其他__设备)一次侧熔断器的熔丝元件应比进口跌落式熔断器熔丝元件小一级考虑。
熔体的额定电流应按__熔断器的保护特性选择,应满足保护的可靠性、选择性和灵敏度的要求; 熔体的额定电流选择过大,将延长熔断时间、降低灵敏度和选择性; 熔体的额定电流选择过小,则不能保证保护的可靠性; 熔体的额定电流选择,应在最短的时间内切断故障,以防止熔断时间过长而加剧被保护电器的损坏。
熔体在保护纯阻负载时, 熔体的额定电流要稍大于或等于电路的工作电流 熔体在保护一台电机时, 熔体的额定电流大于或等于 1.5~2.5 倍的电动机额定电流 熔体在保护多台电动机时, 熔体的额定电流大于或等于其中最大容量电动机额定电流的(1.25~2.5)倍加上其余电动机额定电流之和 在采用多级熔断器保护中, 后级熔体的额定电流要比前级至少大一个等级, 排队是以电源端为最后端第四章
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器间应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器问应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级
1~2级; 1.5~2.5级; 2~3级; 3~4级。