干粉灭火系统调试中,()试验的目的在于检测系统动作顺序和动作可靠性、反馈信号以及管道连接的正确性。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统  固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统  全淹没灭火系统和局部应用系统  管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统  
模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%  当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体  试验时应保证出口压力不高于设计压力  采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致  
干粉输送管无明显晃动和机械性损坏   延时启动时符合设定时间  声光报警信号正常   联动设备动作正确  启动驱动装置(或负载)动作可靠
  
储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统  固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统  全淹没灭火系统和局部应用系统  管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统
  
储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统  固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统  全淹没灭火系统和局部应用系统  管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统  
声光警报信号正常  联动设备动作正确  启动驱动装置动作可靠  管网气压强度试验合格  
泡沫产生装置的调试  泡沫消火栓喷水试验泡沫灭火系统的调试  泡沫灭火系统的调试  消防泵试验  动力源和备用动力源切换试验  
采用干粉灭火剂和自动启动方式  干粉用量不少于设计用量的30%  当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体  试验时应保证出口压力小于设计压力  
固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统  全淹没灭火系统和局部应用系统  储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统  管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统  
报警阀动作  干式报警阀动作  水流指示器动作  水力警铃鸣响  
干粉炮调试  模拟启动试验  模拟喷放试验  模拟切换操作试验  气密性试验  
采用干粉灭火剂和手动启动方式  干粉用量不少于设计用量的30%  干粉储存容器设计压力为1.6MPa,增压时间20s  试验时应保证出口压力不低于设计压力  
采用干粉灭火剂和自动启动方式  干粉用量不少于设计用量的30%  当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体  试验时应保证出口压力小于设计压力  
采用干粉灭火剂和自动启动方式  干粉用量不少于设计用量的30%  当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体  试验时应保证出口压力小于设计压力  
全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s  室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s  室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s  一个防护区或保护对象所用多套预制灭火装置其动作响应时间差不得大于2s  
联动试验按设计的每个联动单元进行喷射试验时,其结果符合设计要求  无线遥控装置的遥控距离符合设计要求  有反馈信号的电动阀门反馈信号准确、可靠  装有现场手动按钮的干粉炮灭火系统,现场手动按钮所控制的相应联动单元全部调试  
全淹没干粉灭火系统和局部应用干粉灭火系统  组合分配干粉灭火系统和单元独立干粉灭火系统  普通干粉干粉灭火系统和超细干粉灭火系统  半固定式干粉灭火系统和固定式干粉灭火系统  
干粉输送管无明显晃动和机械性损坏  延时启动时符合设定时间  声光报警信号正常  联动设备动作正确  启动驱动装置(或负载)动作可靠  