配水干管顶部 配水支管顶部 配水管的末端 确保无渗漏
停止试压,待消除缺陷后,重新试验 放空管网中的试验用水,直接判定不合格 目测观察测压用压力表的压降 进行气压强度试验
供水管网冲洗后、 试压前 供水管网试压后、 冲洗前 供水管网试压、 冲洗合格后 供水管网试压、 冲洗前
水压试验的温度不宜低于4°C 水压强度试验的测试点应设置系统在管网的最低点 管网冲洗应在水压严密性试验和强度试验合格后进行 管网冲洗的顺序为先室内、后室外,先地上、后地下
预作用喷水灭火系统应进行水压试验和气压试验 管网冲洗应在试压合格后分段进行 冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上 室内冲洗顺序为:配水管、配水干管、配水支管
采用水平尺和卷尺测量的管网排水坡度为0.004,坡向排水管 对照检查,报警阀后的管道未安装其他用途的支管 采用秒表测试干式灭火系统管网充水时间为65s 采用秒表测试预作用灭火系统管网充水时间为45s
水压试验环境温度不应低于0℃ 管网冲洗顺序为先室外、后室内、先地下、后地上 气压严密性试验压力为0.28MPa,稳压24h后压力降0.02MPa 管网冲洗合格后采用压缩空气吹干管路 准备三只试压用压力表,量程为试验压力的1.6倍
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力 水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa 干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验 水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致 冲洗时设置的专用排水管道的截面积不应大于被冲洗管道截面积的60% 管网冲洗结束后,应将管网内的水排干净 水压的严密性试验应在水压强度试验管网冲洗合格后进行 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,达到试验压力后稳压不低于30min,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应小于0.05Mpa
先室外,后室内;先地上,后地下 先室外,后室内;先地下,后地上 先室内,后室外;先地上、后地下 先室内,后室外;先地下,后地上
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗 强度试验和严密性试验宜用水进行 干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误
采用生活用水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗 在气压强度试验前,用加压介质进行预试验,预试验压力为0.2MPa 对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的1/2 管网吹扫可采用压缩空气或氮气
先室外、后室内,先地上、后地下 先室外、后室内,先地下、后地上 先室内、后室外,先地上、后地下 先室内、后室外,先地下、后地上
先室外,后室内;先地上,后地下 先室外,后室内;先地下,后地上 先室内,后室外;先地上、后地下 先室内,后室外;先地下,后地上
对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除 系统试压过程中,当出现泄漏时,应继续试验,以保持试验的连续性 管网冲洗宜用水进行,冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水
管网安装完毕后, 必须对其进行强度试验、 严密性试验和冲洗 干式喷水灭火系统、 预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压过程中, 当出现泄漏时, 可以在不放空试验介质的情况下现场处理 冲洗顺序应先室外, 后室内; 先地下, 后地上; 室内部分的冲洗应按配水干管、 配水管、 配水支管的顺序进行