起道,拨道,捣固作业轨温,应在长钢轨铺设轨温-20~15℃范围内进行 起道:第一,二次起道量不宜大于50mm,第三,四次起道量不宜大于80mm 拨道:一次拨道量不宜大于50mm 捣固:在有砟桥上,枕下道砟厚度不足300mm时,不能进行捣固作业 动力稳定:每层道床起道,捣固作业后应进行1~2次动力稳定作业
两股钢轨同时起道时,一次作业起道量不得超过30mm,且两股钢轨起道量相差不得超过11mm 调整曲线超高时,单股起道量不得超过11mm 线路中心位移一次不得超过±30mm,一侧拨道量年度累计不得大于120mm,并不得侵入建筑限界 使用橇棍拨道时,橇棍要插牢,听从指挥,统一行动,不准骑压或肩扛橇棍拨道 线路中心位移一次不得超过±60mm,一侧拨道量年度累计不得大于200mm,并不得侵入建筑限界