变电所中,当用21kVA、220V单相国产交流电焊机作检修电源时,检修电源回路的工作电流为:
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
牵引变电所其功能是将110kV或220kV等级的工频交流__电变成适合电 力机车使用的27.5kV等
对380V交流电焊机的熔体电流按的电焊机容量选择
2倍
3倍
4倍
5倍
交流电焊机的工作电压不得超过
220V
110V
60V
80V
低压交流电焊机惯用输人电压有
380V
220V
110V
36V
T427电焊条应选用
交流电焊机
直流电焊机
主变电所将后通过环网电缆向本线牵引降压混合变电所和降压变电所供电
110kV 交流电降压为 35kV 交流电
110kV 交流电降压为 10kV 交流电
35kV 交流电降压为 380V/220V 交流电
35kV 交流电降压整流为 1500V 直流电
慢充是指使用借助车载充电机通过整流和升压将交流电变换为 __直流电给动力电池进行充电
直流220V单相电
交流220V单相电
交流380V三相电
直流380V三相电
某小型企业拟新建检修车间办公附属房屋和10/0.4kV车间变电站各一处变电所设变压器一台车间的用电
80kVA
100kVA
125kVA
160kVA
V电焊机可安装一隻220V单相电度表
在手工电弧焊主要分哪几种电焊机
逆变电源焊机
交流电焊机
直流电焊机
整流电焊机
脉冲电焊机
交流电焊机的二次侧空载电压不大于________V
5号线设有35座跟随变电所其将35kV交流电降为380V/220V交流电供动力照明设 备使用
手工电弧焊使用的主要设备有交流电焊机焊接工具和用具
直流电焊机
变流电焊机
交流电焊机
发电机
5号线设有17座降压变电所35座跟随变电所其将35kV交流电降为380V/220V交流 电供动力照明
4KVA的交流电焊机一次额定电压220V搭接临时电源一次线至少选用MM2的铜芯绝缘线或电缆
采用直流电焊机比采用交流电焊机消耗的空载电压大
对于220V交流电焊机的熔体电流按的电焊机容量选择
1倍
3倍
6倍
9倍
10KVA的交流电焊机一次额定电压380V搭接临时电源一次线至少选用MM2的铜芯绝缘线或电缆
牵引变电所的功能是将三相的110KV或220KV__交流电变换为两个单相 的31KV的交流电然后向铁
整流式直流电焊机是利用整流装置将的一种电焊机
交流电变成直流电
直流电变成交流电
交流电变成交流电
直流电变成直流电
热门试题
更多
如该变电所本期35kV母线的短路容量1800MVA每1435kvar电容器串联电抗器的电抗率为4.5%为了在投切电容器组时不发生3次谐波谐振则下列哪组容量不应选用列式计算.
根据材料回答9-13题某风力发电厂一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台每台经箱式变升压到35kV每台箱式变容量为2000kVA每9台箱式变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线再经升压变压器升至110kV计入系统其电气主接线如图 已知每一回35kV集电线路上接有9台2000kVA的箱式变压器其集电线路短路时的热效应为1067kA2S铜芯电缆的热稳定系数为115电缆在土壤中敷设时综合校正系数为1请判断下列哪种规格的电缆既满足载流量又满足热稳定要求三芯交联聚乙烯绝缘铜芯电缆在空气中25℃长期允许载流量A.注缆芯工作温度+80℃周围环境温度+25℃
某新建2×300MW燃煤发电厂__厂用电系统标称电压为6kV其中性点为高电阻接地每台机组设二台__厂用无励磁调压双绕组变压器容量为35MVA阻抗值为10.5%6.3kV单母线接线设A段B段6kV系统电缆选为zR-YJV22-6/6Kv已知ZR-YJV22-6/6KV三芯电缆每相对地电容值及AB段电缆长度如下表1 矩形铝导体长期允许载流量A.表2 注1.表中导体尺寸h为宽度b为厚度2.表中当导体为四条时平放竖放第23片间距皆为50mm3.同截面铜导体载流量为表中铝导体载流量的1.27倍请根据以上条件计算下列各题保留两位小数 当A段母线上容量为3200kW的给水泵电动机起动时其母线已带负荷19141kVA求该电动机起动时的母线电压百分数为下列哪项数值已知该电动机起动电流倍数为6额定效率为0.963功率因数为0.9
某新建2×300MW燃煤发电厂__厂用电系统标称电压为6kV其中性点为高电阻接地每台机组设二台__厂用无励磁调压双绕组变压器容量为35MVA阻抗值为10.5%6.3kV单母线接线设A段B段6kV系统电缆选为zR-YJV22-6/6Kv已知ZR-YJV22-6/6KV三芯电缆每相对地电容值及AB段电缆长度如下表1 矩形铝导体长期允许载流量A.表2 注1.表中导体尺寸h为宽度b为厚度2.表中当导体为四条时平放竖放第23片间距皆为50mm3.同截面铜导体载流量为表中铝导体载流量的1.27倍请根据以上条件计算下列各题保留两位小数 当额定电流为2000A的6.3kV开关运行在周围空气温度50℃海拔高度为2000M环境中时其实际负荷电流应不大于下列哪项数值
根据材料回答10-14题某发电厂装有两台300MW机组经主变升压至220kV接入系统220kV屋外配电装置母线采用支持式管形母线为双母线接线分相中型布置母线采用φ220/110铝锰合金管母联间隔跨线采用架空软导线 母线选用管形母线支持结构相间距离3m母线支持绝缘子间距14m支持金具长1m一侧母线三相短路电流36kA冲击短路电流90kA二相短路电流冲击值78kA请计算短路时对母线产生的最大电动力是下列哪项
根据材料回答10-14题某发电厂装有两台300MW机组经主变升压至220kV接入系统220kV屋外配电装置母线采用支持式管形母线为双母线接线分相中型布置母线采用φ220/110铝锰合金管母联间隔跨线采用架空软导线 母线支持绝缘子间距14m支持金具长1m一侧母线自重4.96kg/m母线上的隔离开关静触头重15kg请计算母线挠度是哪项值E=7.1×105N/cm2J=299cm4
根据材料回答1-5题某一般性质的220kV变电站电压等级为220/110/10kV两台相同的主变压器容量为240/240/120MVA短路阻抗Uk1-2=14%Uk1-3=25%Uk2-3=8%两台主变压器同时运行时的负载率为65%220kV架空线进线2回110kV架空负荷出线8回10kV电缆负荷出线12回设两段母线每段母线出线6回每回电缆平均长度为6km电容电流为1A/km220kV母线穿越功率为200MVA220kV母线短路容量为16000MVA主变压器10kV出口设置XKK-10-2000.10的限流电抗器一台请回答下列各题XK表示限流电抗器K表示空芯额定电压表示10kV额定电流表示2000A电抗率10% 该变电站采用下列哪组主接线方式是经济合理且运行可靠的
#DcNrNLRsgjSTips{position:absolute;left:9999999999em;z-index:999999999;width:56px;height:24px} #DcNrNLRsgjSTipsa{background:urlhttp://mat1.gtimg.com/www/sogou/sogou_tips_v1.pngno-repeat00;display:block;width:auto;height:24px;line-height:24px;padding-left:23px;color:#000;font-size:12px;text-decoration:none;_position:relative;margin:-32px00;} #DcNrNLRsgjSTipsa:hover{color:#45a1ea;background-position:0-34px} 搜索 拟用无间隙金属氧化物避雷器作500kV电抗器的过电压保护如系统允许选用额定电压420kV有效值最大持续运行电压318kV有效值雷电冲击8~20μs20kA残压046kV峰值操作冲击30~100μs2kA残压826kV峰值的避雷器则500kV电抗器的绝缘水平最低应选用下列哪一种全波雷电冲击耐压峰值相对地操作冲击耐压峰值分别为列式计算
根据材料回答22-25题某电网企业110kV变电站2路电源进线2路负荷出线电缆线路进线出线对端均为系统内变电站4台主变压器变比为110/10.5kV110kV为单母线分段接线每段母线接一路进线一路出线2台主变压器主变__侧套管CT变比为3000/1A其余110kVCT变比均为1200/1A最大运行方式下110kV三相短路电流为18kA最小运行方式下110kV三相短路电流为16kA1OkV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近为23kA110kV母线分段断路器装设自动投入装置当一条电源线路故障断路器跳开后分段断路器自动投入 如果主变压器配置差动保护和过电流保护请计算主变压器__侧电流互感器的一次电流倍数为可靠系数取1.3
根据材料回答6-9题某区域电网中运行一座500kV变电所根据负荷发展情况需要扩建该变电所现状本期及远景建设规划见表变电所现状本期及远景建设规模 该变电所现有750MVA主变压器阻抗电压百分比为Uk1-2%=14%本期扩建的2×1000MVA主变压器阻抗电压百分比采用Uk1-2%=16%若三台主变压器并列运行它们的负载分布为下列哪种情况请计算并说明
请用斜抛物线公式计算距一端350m处的弧垂是下列哪项
根据材料回答15-20题某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线一台主变压器容量为100MVA主变压器短路阻抗10.5%110kV配电装置采用屋外敞开式升压站地处1000m以下站区属多雷区 该站110kV侧主接线简图如下请问接线图中有几处设计错误并简要说明原因
根据材料回答31-35题某500kV送电线路导线采用4分裂导线导线的直径为26.82mm截面为425.24m㎡单位长度质量为1.349kg/m设计最大覆冰厚度为10mm同时风速为10m/s导线最大使用应力为92.85N/m㎡不计绝缘子的荷载提示g=9.8冰的比重为0.9g/c㎡ 请计算用于山区的直线塔导线断线时纵向不平衡张力为下列何值
根据材料回答1-5题某一般性质的220kV变电站电压等级为220/110/10kV两台相同的主变压器容量为240/240/120MVA短路阻抗Uk1-2=14%Uk1-3=25%Uk2-3=8%两台主变压器同时运行时的负载率为65%220kV架空线进线2回110kV架空负荷出线8回10kV电缆负荷出线12回设两段母线每段母线出线6回每回电缆平均长度为6km电容电流为1A/km220kV母线穿越功率为200MVA220kV母线短路容量为16000MVA主变压器10kV出口设置XKK-10-2000.10的限流电抗器一台请回答下列各题XK表示限流电抗器K表示空芯额定电压表示10kV额定电流表示2000A电抗率10% 该变电站每台主变各配置一台过补偿10kV消弧线圈其计算容量应为下列哪个数值
根据资料回答14-17题某地区新建2台1000MW超临界火力发电机组以500kV接入电网每台机组设一组浮动用220V蓄电池均无端电池采用单母线接线两台机组的220V母线之间设联络电器单体电池的浮充电压为2.23V均充电压为2.33V该工程每台机组220V直流负荷如表电动机的起动电流倍数为2 根据给出的220V直流负荷表计算第5阶段的放电电流值为
根据材料回答15-20题某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线一台主变压器容量为100MVA主变压器短路阻抗10.5%110kV配电装置采用屋外敞开式升压站地处1000m以下站区属多雷区 该风电场升压站35kV侧设置2组9Mvar并联电容器装置拟各用一回三芯交联聚乙烯绝缘铝芯__电缆连接电缆的额定电压U0/U=26/35kV电缆路径长度约为80m同电缆沟内并排敷设两电缆敷设中心距等于电缆外径试按持续允许电流短路热稳定条件计算后选择哪一电缆截面是正确的S=D 附下列计算条件地区气象温度多年平均值25℃35kV侧计算用短路热效应Q为76.8kA2热稳定系数C为86 三芯交联聚乙烯绝缘铝芯__电缆在空气中25℃长期允许载流量A.表 注本表引自电力电缆运行规程缆芯工作温度+80℃周围环境温度+25℃
根据材料回答9-13题某风力发电厂一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台每台经箱式变升压到35kV每台箱式变容量为2000kVA每9台箱式变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线再经升压变压器升至110kV计入系统其电气主接线如图 35kV架空集电线路径30m三芯电缆接至35kV升压站母线为防止雷电侵入波过电压在电缆段两侧装有氧化锌避雷器请判断下列图中避雷器配置及保护正确的是
根据材料回答31-35题某500kV送电线路导线采用4分裂导线导线的直径为26.82mm截面为425.24m㎡单位长度质量为1.349kg/m设计最大覆冰厚度为10mm同时风速为10m/s导线最大使用应力为92.85N/m㎡不计绝缘子的荷载提示g=9.8冰的比重为0.9g/c㎡ 请计算直线塔在不均匀覆冰情况下导线不平衡张力为下列何值
根据材料回答22-25题某电网企业110kV变电站2路电源进线2路负荷出线电缆线路进线出线对端均为系统内变电站4台主变压器变比为110/10.5kV110kV为单母线分段接线每段母线接一路进线一路出线2台主变压器主变__侧套管CT变比为3000/1A其余110kVCT变比均为1200/1A最大运行方式下110kV三相短路电流为18kA最小运行方式下110kV三相短路电流为16kA1OkV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近为23kA110kV母线分段断路器装设自动投入装置当一条电源线路故障断路器跳开后分段断路器自动投入 110kV三相星形接线的电压互感器其保护和自动装置交流电压回路及测量电流回路每相负荷均按40VA计算由PT端子箱到保护和自动装置屏及电能计量装置屏的电缆长度为200m均采用铜芯电缆请问保护和测量电缆的截面计算值应为
某新建2×300MW燃煤发电厂__厂用电系统标称电压为6kV其中性点为高电阻接地每台机组设二台__厂用无励磁调压双绕组变压器容量为35MVA阻抗值为10.5%6.3kV单母线接线设A段B段6kV系统电缆选为zR-YJV22-6/6Kv已知ZR-YJV22-6/6KV三芯电缆每相对地电容值及AB段电缆长度如下表1 矩形铝导体长期允许载流量A.表2 注1.表中导体尺寸h为宽度b为厚度2.表中当导体为四条时平放竖放第23片间距皆为50mm3.同截面铜导体载流量为表中铝导体载流量的1.27倍请根据以上条件计算下列各题保留两位小数 请在下列选项中选择最经济合理的6.3kV段母线导体组合并说明理由
根据材料回答18-21题某火力发电厂发电机额定功率600MW额定电压20kV额定功率因数0.9发电机承担负序的能力发电机长期允许稳态I2为8%发电机允许过热的时间常数稳态为8发电机额定励磁电压418V额定励磁电流4128A空载励磁电压144V空载励磁电流1480A其发电机过负荷保护的整定如下列各题 设发电机的定子绕组过电流为1.3倍发电机定子绕组的允许发热时间常数为40.8请计算发电机定子绕组对称过负荷的反时限部分动作时间为下列哪项并说明保护出口动作于停机信号还是自动减负荷
根据材料回答31-35题某500kV送电线路导线采用4分裂导线导线的直径为26.82mm截面为425.24m㎡单位长度质量为1.349kg/m设计最大覆冰厚度为10mm同时风速为10m/s导线最大使用应力为92.85N/m㎡不计绝缘子的荷载提示g=9.8冰的比重为0.9g/c㎡ 线路某直线塔的水平档距为400m大风30m/s时电线的水平单位荷载为12N/m风压高度系数为1.05计算该塔荷载时90°大风的每相水平荷载为下列何值
根据资料回答14-17题某地区新建2台1000MW超临界火力发电机组以500kV接入电网每台机组设一组浮动用220V蓄电池均无端电池采用单母线接线两台机组的220V母线之间设联络电器单体电池的浮充电压为2.23V均充电压为2.33V该工程每台机组220V直流负荷如表电动机的起动电流倍数为2 若220kV蓄电池各阶段的放电电流如上题所列经计算选择蓄电池容量为2500Ah1h终止放电电压为1.87V容量换算系数为0.46蓄电池至直流屏之间的距离为30m请问两者时间的电缆截面积按满足回路压降要求时的计算值为下列哪项选用铜芯电缆
根据材料回答6-9题某大型燃煤厂采用发电机变压器组单元接线以220kV电压接入系统__厂用工作变压器直接接于主变低压侧__起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接其两侧额定电压比为226/6.3kV接线组别为YNyn0额定容量为40MVA阻抗电压为14%__厂用电系统电压为6kV设6kV工作段和公用段6kV公用段电源从工作段引接请回答下列各题 已知6kV工作段设备短路水平为50kA6kV公用段设备短路水平为40kA且无电动机反馈电流若在工作段至公用段馈线上采用额定电流为2000A的串联电抗器限流请计算并选择下列哪项电抗器的电抗百分值最接近所需值不考虑电压波动
根据材料回答6-9题某区域电网中运行一座500kV变电所根据负荷发展情况需要扩建该变电所现状本期及远景建设规划见表变电所现状本期及远景建设规模 该变电所220kV为户外配电装置采用软导线JLHA2型钢芯铝合金绞线若远景220kV母线最大穿越功率为1200MVA在环境35℃海拔高度低于1000m条件下根据计算选择一下哪种导线经济合理
根据材料回答1-5题某一般性质的220kV变电站电压等级为220/110/10kV两台相同的主变压器容量为240/240/120MVA短路阻抗Uk1-2=14%Uk1-3=25%Uk2-3=8%两台主变压器同时运行时的负载率为65%220kV架空线进线2回110kV架空负荷出线8回10kV电缆负荷出线12回设两段母线每段母线出线6回每回电缆平均长度为6km电容电流为1A/km220kV母线穿越功率为200MVA220kV母线短路容量为16000MVA主变压器10kV出口设置XKK-10-2000.10的限流电抗器一台请回答下列各题XK表示限流电抗器K表示空芯额定电压表示10kV额定电流表示2000A电抗率10% 假设该变电所220kV母线正常为合环运行110kV10kV母线为分列运行则10kV母线的短路电流应是下列哪项数值计算过程小数点后保留三位最终结果小数点后保留一位
根据材料回答18-21题某火力发电厂发电机额定功率600MW额定电压20kV额定功率因数0.9发电机承担负序的能力发电机长期允许稳态I2为8%发电机允许过热的时间常数稳态为8发电机额定励磁电压418V额定励磁电流4128A空载励磁电压144V空载励磁电流1480A其发电机过负荷保护的整定如下列各题 根据发电机允许负序电流的能力列出计算过程并确定下列发电机转子表层过负荷保护的反时限部分动作时间常数哪个正确请回答保护在灵敏系数和时限方面是否与其他相间保护相配合为什么
请用悬链线公式计算在最高气温时档内线长最接近下列哪项数值
根据材料回答9-13题某风力发电厂一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台每台经箱式变升压到35kV每台箱式变容量为2000kVA每9台箱式变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线再经升压变压器升至110kV计入系统其电气主接线如图 已知变压器中性点雷电冲击全波耐受电压250kV中性点避雷器标称放电电流下的残压取下列何值更为合理
根据材料回答15-20题某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线一台主变压器容量为100MVA主变压器短路阻抗10.5%110kV配电装置采用屋外敞开式升压站地处1000m以下站区属多雷区 假设该站属Ⅱ级污染区请计算变压器门型构架上的绝缘子串应为多少片悬式绝缘子为XWP-7型单片泄漏距离40cm