你可能感兴趣的试题
防爆电气设备的选型应安全可靠经济合理 根据爆炸危险区域的分区、 电气设备的种类和防爆结构的要求, 选择相应的电气设备 选用的防爆电气设备的级别和组别, 不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。 当存在有两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时, 应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备 爆炸危险区域内的电气设备, 应符合周围环境内化学的、 机械的以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求并且各种电气设备防爆结构的选型应符合国家规定
爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构要求,选择相应的电气设备 防爆电气设备的级别和组别不得高于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别 当存在两种以上的易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备 爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备
设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外应采用镀锌制品 户外用的紧固件应采用热镀锌制品 防爆电气设备应有“WX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌 组合装配六氟化硫封闭式电器元件应在空气相对湿度小于80%的条件下进行 暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地
必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证号” 有强制认证标志 有“EX”标志 标明防爆电气设备的类型、级别、组别等内容
爆炸性气体的级别 电气设备的设备类别 电气设备的温度组别 防爆形式
防爆标志 电气设备防爆形式 电气设备类别符号 电气设备温度组别
EX标志 类型.级别.组别 防爆合格证号 产品序号
爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构要求,选择相应的电气设备 防爆电气设备的级别和组别不得高于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别 当存在两种以上的易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备 爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备