首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
通风机经运转检查正常后,可进行连续运转,其运转时间不少于( )h。
查看本题答案
包含此试题的试卷
机械员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
凡有通风机的设备安装完毕后通风机应进行试运转试运转时叶轮旋转方向必须正确试运转时间按设备的技术文件要
1
2
3
4
下列关于通风与空调系统调试的技术要求说法正确的是
通风机连续运转 2h
水泵连续运转 2h
制冷机组试运转不少于 8h
冷却水系统循环试运行不少于 8h
通风系统的连续试运行应不少于 8h
局部通风机安装好后要进行试运转时作业人员要离开局扇吸排风侧防止影响风机正常运转
冷却塔试运转时应检查风机的运转状态和冷却水循环系统的工作状态并记录运转中的情况及有关数据如无异常现象
1
1.5
2
2.5
煤矿矿井机电设备检修质量标准对主要通风机检修后试运转规定试运转时间不少于
2H
4H
6H
8H
通风空调设备试运行调试时间符合规定的是
风机连续运转2h
水泵连续运转2h
制冷机组试运转不少于8h
冷却水系统循环试运行不少于8h
通风系统的连续试运行应不少于8h
主要通风机检修后试运转时间不少于
2h
3h
4h
5h
通风机试运转时应符合要求
通风机正常后,电流值不能超过额定值
轴承温度不超过规定
运转完毕应复查各主要部份的配合和安装精度
试运转时间1小时
均应经一次启动立即停止运转的试验
以下说法中错误的是
空调系统带冷、热源的正常联合试运转应时间大于8h
当竣工季节条件与设计条件相差较大时,仅做不带冷、热源的试运转
通风机试运转,在额定转速下试运转时间不少于2h
水泵试运转,在设计负荷下连续运转时间不应少于3h
通风机的试运转应符合的要求包括
通风机初次启动时应进行“点动”,检查叶轮和机壳有无摩擦和不正常的声音
通风机启动时,应采用交流电流表测量电动机的启动电流,待通风机正常运转后再测量电动机的运转电流
若运转电流值超过电动机额定电流时,应将总风量调节阀逐渐关小,直至达到或略大于额定电流值
在通风机运转过程中如发现不正常现象时,应立即停车检查,查明原因并消除或处理后,再行运转
通风机运转过程中应用金属棒或螺丝刀,仔细倾听轴承内有无杂声,来判断轴承是否损坏或润滑油中是否混入杂物
引风机设备的连续试运转时间一般不少于小时
离心通风机试运转小负荷运转正常后应逐渐开大调节门但电动机电流不得超过额定值直至规定的负荷轴承达到稳定
10
15
20
热门试题
更多
凡有通风机的设备安装完毕后通风机应进行试运转试运转时叶轮旋转方向必须正确试运转时间按设备的技术文件要求确定当无规定时不应少于h
安装轴流通风机时两轴承孔对公共轴线的同轴度不应超过mm
为了保证高效过滤器刀架能在有限的空间内顺利地安装平面精度要求液槽就位后纵横中心线的偏差不应大于mm
中压系统风管采用漏光法检测时以每10m接缝的漏光点不大于处且100m接缝平均不大于处为合格
中效过滤器主要处理μm尘埃
适用于医院做一般的生化和血清检验等洁净场合的生物安全柜是
一般装配式空调器做水压试验的试验压力等于系统最高工作压力的1.5倍且不低于MPa
脉冲袋式除尘器的喷吹孔应对准管中心同心度允许偏差为mm
过滤器液槽密封的安装过程中密封液用水浴加温至℃左右会溶化
安装风机盘管机时凝结水管宜选用透明塑料管并用卡子卡住设备凝水盘一端另一端应插入DN20的凝结水支管进入量应大于mm
蝶阀的短管长度为mm
安装离心通风机时轴承盖与轴瓦间应保持mm的过盈测量轴瓦的外径和轴承座的内径
立式双面回风诱导器应将靠墙一面留mm以上的空间以利回风
离心通风机找正时倾斜不应超过
安装风冷式机组的管路时.弯曲连接管时应小心操作不得折断或弄弯管管道弯曲半径应尽量大一些其弯曲半径不小于m
用于普通空调系统的粗效过滤器是
安装诱导器时凝结水管宜软性连接软管长度不大于mm的材质宜用透明胶管并用喉箍紧固严禁渗漏
漏光法检测方法是在一定长度的风管上在漆黑的环境下在风管内用电压不高于V的安全电源功率在W以上带保护罩的灯泡从风管的一端缓缓移向另一端当发现有光线射出则说明有漏风须对风管的漏风处进行密封处理
适用于工艺产生较多污染的场合的洁净工作台是
高效过滤器密封垫料厚度常采用mm定位粘贴在过滤器边框上
空气吹淋室内喷嘴的气流吹淋角度其顶部向下两侧水平相错向下
蝶阀的手柄用厚mm的钢板制成
适用于矩形直通三通和裤衩管不适用于直角三角的风阀是
轴流通风机的水平剖分和垂直剖分通风机的风机轴与电动机轴的同轴度倾斜不应超过
轴流通风机的横向水平偏差不应超过
立式轴流通风机的传动轴与电动机轴的同轴度径向位移不应超过
通风系统中最常见的一种风阀是
空气净化系统机组静压为1000Pa在室内洁净度低于1000级时漏风率不应大于
下列洁净工作台中特点是排风量小于送风量的是
消声器支吊架的横托板穿吊杆的螺孔距离应比消声器宽mm
热门题库
更多
安全员
标准员
材料员
机械员
劳务员
资料员
技术员
监理员
预算员
测量员
试验员
助理造价工程师
城建档案管理员
水利工程五大员
注册城市规划师
房地产估价师