你可能感兴趣的试题
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 消防水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时可以适当减少 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m
每日检查控制阀门,按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次,如发现异常应及时维修或更换;应保证阀门常开,且启闭灵活;止回阀应常闭,确保水流只能朝灭火用水方向流动 每日检查水泵接合器通道是否通畅(墙壁式水泵接合器除外)如有垃圾、杂物,需及时清除 每日检查消防水泵接合器的接口及配套附件是否完好,目测有无渗漏,闷盖是否盖好 每日检查地上式水泵接合器的标识是否完整,如已被移除,需及时补上
安装前应检查水泵接合器型号、规格是否符合设计要求 消防水泵接合器的位置必须符合设计要求 消防水泵接合器的安全阀、止回阀安装位置、方向应正确,阀门启闭灵活 地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于500mm 地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于400mm
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10-15L/S的计算 水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时才可以适当减少 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m
墙壁水泵接合器安装高度句地面宜为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、平安阀、放空管、限制阀的依次进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
止回阀安装方向错误 控制阀被误关闭 阀门或管内水冻结 消防水泵结合器选择错误 止回阀被砂石等异物卡住
水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口 设置室内消火栓的五层的厂房(仓库),其室内消火栓给水系统可不设置消防水泵接合器 水泵接合器的数量应根据室内消防用水量和每个水泵接合器8L/s的流量经计算确定 水泵接合器的组件排列次序应合理,从水泵接合器给水的方向,依次是安全阀、止回阀、阀门
如止回阀安装方向错误,应按正确方向重新安装 如因水泵接合器控制阀关闭造成,应及时完全打开控制阀 如因冬季余水冻结导致,应采取可靠的防冻措施 止回阀粘连,开启度不够。 如因未正确设置给水系统和分区标识导致消防水泵接合器选择错误,应及时准确标注给水系统和分区,并根据供水系统选择正确的消防水泵接合器
止回阀被误关闭 消防水泵接合器选择错误 止回阀被砂石等异物卡住 止回阀损坏 止回阀安装方向错误
止回阀的安装方向应使消防用水从室内流到室外消防车 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小 于井盖的直径 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施
安装前应检查水泵接合器型号、规格是否符合设计要求 消防水泵接合器的位置必须符合设计要求 消防水泵接合器的安全阀、止回阀安装位置、方向应正确,阀门启闭灵活 地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于500mm 地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于400mm
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活 水泵接合器无须设置明显的耐久性指示标志 消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求
墙壁水泵接合器安装高度距地面值为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m。 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~40m。
干式消防竖管 SN65的室内消火栓接口和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器 SN65的室内消火栓和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器 SN65的室内消火栓和消防水泵接合器
消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~30m 无设计要求时,墙壁水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m 地安装下水泵接合器时应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活 水泵接合器应设置明显的耐久性指示标志 消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水点的压力、流量应符合设计要求
地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的直径 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求,设计无要求时,其安装高度距地面宜为1.1m 消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 安装在墙壁上的水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应大于2.0m