你可能感兴趣的试题
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应手动联动控制风机停止 消防联动控制器控制疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 消防联动控制器控制非疏散通道上设置的防火卷帘下降到楼板面 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
停止运行退出联动控制 继续运行退出联动控制 停止运行,联动控制 继续运行,联动控制
自动总线联动 手动总线联动 手动直接控制 面板操作
传感器信号 消防联动控制器控制指令 手动操作 自动操作
联动通讯信号 联动反馈信号 联动触发信号 联动控制信号
排烟风机入口处的支管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止 消防联动控制器控制疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,非疏散通道上设置的防火卷帘下降到楼板面 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制消防电梯停于首层或电梯转换层的功能 设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发岀。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播
联动控制会影响连锁控制的功能 连锁控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响 联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响 联动控制不应影响连锁控制的功能 连锁控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
警灯警铃联动控制盒在接线时应确保控制盒和被控设备处于断电状态。 必须按照控制回路端口的类型、使用方法正确连接外部设备。 连接被控设备的电压和电流荷载不能超过控制端口的额定工作电压和工作电流。
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号。 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。 消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能。 消防应急广播的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应向起火楼层及相邻楼层进行广播。 消防联动控制器应具有启动消火栓泵的功能。
联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷琳消防泵, 联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响; 手动控制方式, 将喷淋消防泵控制箱(柜) 的启动、 停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘, 直接手动控制喷淋消防泵的启动、 停止; 水流指示器、 信号阀、 压力开关、 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。 联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷琳消防泵, 联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出 消防联动控制器控制疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面2.3m处 消防联动控制器应具有启动消火栓泵的功能 当确认火灾后,消防应急广播系统应同时向全楼进行广播
一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面 防火卷帘下降到楼板面的动作信号应反馈至消防联动控制器 手动控制方式,应由消防联动控制器手动控制盘控制防火卷帘升降
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“或”逻辑组合