当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

疏散指示标志灯安装高度距地面不大于1m时,凸出墙面或柱面最大水 平距离不应超过( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

间距不大于10m,距地面高度2~2.2m  间距不大于15m,距地面高度1m以下  间距不大于10m,距地面高度0.3~0.5m  间距不大于8m,距地面高度0.3~0.5m  
安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯上边距地面的高度应小于 1m  安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于 3.5m 的场所,标志灯底边距地面的高度宜为 2.2m  安装在疏散走道、通道上方时,室内高度大于 3.5m 的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距 地面高度宜为 3m  安装在疏散走道、通道的地面上时,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于 1mm  
安装在疏散走道、通道上方时,室内高度大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2-2.5m;  安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m.  安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。  安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应不小于1m。  
出口标志灯应安装在安全出口或疏散门外侧上方居中位置  方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致  安装在疏散走道两侧或柱面上的方向标志灯具距地面的高度为0.95m  安装在疏散走道上方的方向标志灯具,在室内高度3.5m的场所,距地面高度为2.2m  
10m,1~1.2m,0.5m,1lx  10m,1~1.2m,0.5m,5lx  15m,1~1.2m,0.5m,1lx  10m,1~1.2m,1.5m,1lx  
灯具在顶棚、疏散走道或路径的上方安装时,可采用吸顶或吊装式安装  室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装,灯的标志面宜与疏散方向垂直  安全出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置  安全出口标志灯受安装条件限制标志灯无法安装到门框上侧时,可以安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡  采用吸顶或吊装式安装时,安全出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm  
低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上  安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理  标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于2mm  应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致
  
安装在疏散走道的标志灯表面与地面平行,高于地面距离为3mm  标志灯配电、通信线路的连接均采用密封胶密封  出口标志灯受安装条件限制,安装在了门的两侧,门完全开启时标志灯未被遮挡  方向标志灯安装在疏散走道两侧的墙面上,标志灯底边距地面的高度为1.2m  方向标志灯安装在疏散走道转角处两侧,标志灯与转角处边墙的距离为1.5m  
受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧  室内高度不大于3.5m的场所,标志灯边离门框距离不应大于200mm  室内高度不大于3.5m的场所,采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm  室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m  室内高度不大于3.5m的场所,受安装条件限制安装在门的两侧,门完全开启时标志灯不能被遮挡  
应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致  安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m  安装在疏散走遣、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2-3m  安装在疏散走遣、通道上方时,室内高度大于3.5m的场所,特大型.大型.中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m  安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1.5m  
低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上  安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理  标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于2mm  应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致  
疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上  安全出口标志宜设在出口顶部  疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上  走道疏散指示标志灯间距不应大于 15m  
低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上  安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理  地面标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于2mm  应急标志灯具在安装时,箭头指示方向应与疏散方向一致  
应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具  应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s);安全照明≤0.5s  疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于4m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方  疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)  应急照明灯具、运行中温度大于20℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯、卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上  

热门试题

更多