安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯上边距地面的高度应小于 1m 安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于 3.5m 的场所,标志灯底边距地面的高度宜为 2.2m 安装在疏散走道、通道上方时,室内高度大于 3.5m 的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距 地面高度宜为 3m 安装在疏散走道、通道的地面上时,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于 1mm
安装在疏散走道、通道上方时,室内高度大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2-2.5m; 安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m. 安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应不小于1m。
出口标志灯应安装在安全出口或疏散门外侧上方居中位置 方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致 安装在疏散走道两侧或柱面上的方向标志灯具距地面的高度为0.95m 安装在疏散走道上方的方向标志灯具,在室内高度3.5m的场所,距地面高度为2.2m
灯具在顶棚、疏散走道或路径的上方安装时,可采用吸顶或吊装式安装 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装,灯的标志面宜与疏散方向垂直 安全出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置 安全出口标志灯受安装条件限制标志灯无法安装到门框上侧时,可以安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡 采用吸顶或吊装式安装时,安全出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm
在顶部安装时,灯具上边与顶棚距离宜大于20mm 安装在地面上时,标志灯具表面与地面高度差不宜大于1mm 低位安装在疏散走道及其转角处时,标志表面应与墙面平行 在安装大型室内公共场所疏散走道上的为保持视觉连续的消防应急标志灯具时,导向光流流动方向应与疏散方向相反
安装在走道侧墙上的照明灯距地面1.8m 安装在安全出口上方的出口标志灯底边距离门框100mm 安装在无围护结构的疏散走道上方的方向标志灯底边距地面2.2m 地面上保持视觉连续的方向标志灯间距为2m,边缘与地面垂直距离高度为1mm
安装在疏散走道的标志灯表面与地面平行,高于地面距离为3mm 标志灯配电、通信线路的连接均采用密封胶密封 出口标志灯受安装条件限制,安装在了门的两侧,门完全开启时标志灯未被遮挡 方向标志灯安装在疏散走道两侧的墙面上,标志灯底边距地面的高度为1.2m 方向标志灯安装在疏散走道转角处两侧,标志灯与转角处边墙的距离为1.5m
疏散走道上的指示灯安装在侧墙上,转角处灯具距边墙的距离为1.5m 某安全出口在疏散走道侧边,疏散走道上方增设了指向安全出口的方向标志灯 某吊装式安装的安全出口标志灯距安全出口所在墙面的距离为30mm 保持视觉持续的方向标志灯设置在疏散通道地面中心位置,间距为2.8m
受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯边离门框距离不应大于200mm 室内高度不大于3.5m的场所,采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m 室内高度不大于3.5m的场所,受安装条件限制安装在门的两侧,门完全开启时标志灯不能被遮挡
应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m 安装在疏散走遣、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2-3m 安装在疏散走遣、通道上方时,室内高度大于3.5m的场所,特大型.大型.中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m 安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1.5m
标志灯的标志面宜与疏散方向垂直 出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置 方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致 疏散走道上安装的标志灯,其表面应与地面平行,高于地面距离不应大于 2mm,标志 灯边缘与地面垂直距离高度不应大于 1mm
营业厅地面上的标志灯表面与地面平行,边缘与地面的垂直距离为2mm 疏散走道方向标志灯的标志面与走道平行安装,灯具之间的距离为9.5m 疏散走道侧墙上的方向标志灯顶端距走道地面的高度0.8m 疏散走道应急照明灯安装在走道侧墙上,距走道地面的度为2.4m
不大于10m 不大于20m 不大于30m 不大于40m
采用大型标志灯 方向标志灯的标志面与疏散方向垂直的区域,标志灯的设置间距为25m 方向标志灯的标志面与疏散方向平行的区域,标志灯的设置间距为20m 在疏散通道地面增设保持视觉连续的方向标志灯,设置间距为2m
不大于10m 不大于20m 不大于30m 不大于40m
应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具 应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s);安全照明≤0.5s 疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于4m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方 疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m) 应急照明灯具、运行中温度大于20℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯、卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上