变压器在运行中滤油、 补油、 换潜油泵或更换净油器的吸附剂时 当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象, 需要打开放气或放油阀门时 瓦斯继电器及其二次回路上有工作时 运行中发现变压器大量漏油而使油面下降时
首先检查变压器的断路器是否已跳闸 如未跳闸,应立即断开各侧电源的断路器,然后进行灭火 如果油在变压器顶盖上燃烧,应立即打开变压器底部放油阀门,将油面降低,并在变压器外壳浇水,使油冷却 如果变压器外壳裂开着火时,则应将变压器内的油全部放掉
变压器轻瓦斯动作 严重漏油或者喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度 变压器声响明显增大,内部有爆裂声 变压器过负荷 变压器冒烟着火
检查变压器时,应听响声 检查变压器的外壳及外壳接地线应良好 检查油箱内和充油套管内的油位.上层油温.油的颜色及油面线 检查冷却系统的运行情况。检查变压器套管及变压器引线 检查呼吸器应畅通 瓦斯继电器应充满油 防爆管薄膜应完整.元裂纹.无存油
检查变压器时,应听响声;检查变压器的外壳及外壳接地线应良好 检查油箱内和充油套管内的油位、上层油温、油的颜色及油面线。 检查冷却系统的运行情况。检查变压器套管及变压器引线。 检查呼吸器应畅通;瓦斯继电器应充满油;防爆管薄膜应完整、无裂纹、无存油
检查变压器时, 应听响声 检查变压器的外壳及外壳接地线应良好 检查油箱内和充油套管内的油位、 上层油温、 油的颜色及油面线。 检查冷却系统的运行情况。 检查变压器套管及变压器引线。 检查呼吸器应畅通 瓦斯继电器应充满油 防爆管薄膜应完整、 无裂纹、 无存油
变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声 严重漏油或喷油,使油面下降低于油位计的指示 套管有严重裂纹 变压器冒烟着火
变压器内部音响很大,很不均匀,有放电声; 在正常负荷及冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升; 油枕喷油或防爆管喷油; 严重漏油致使油面低于油位指示计上的限度。
变压器试运行前应检查变压器上应无遗留杂物。 本体与附件上的阀门应关紧防止渗漏油。 变压器试运行前应检查事故排油设施应完好,消防设施齐全。 变压器试运行前应检查储油柜和充油套管的油位应正常。 变压器试运行前应检查绕组及油面温度计,指针应处在零位。
变压器声响明显增大,内部有爆裂声。 严重漏油或者喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度。。 套管有严重的破损和放电现象。 变压器冒烟着火。
防止潮气进入变压器 反映油面降低 吸收变压器油中的潮气 反映油面升高