你可能感兴趣的试题
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱 大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路 应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层
照明控制箱应由分布式控制器与配电箱两部分组成。可选择一体的,也可选择分体的。控制器与其配用的照度传感器宜选用现场总线连接方式 室内照明宜按分区时间表程序开关控制,室外照明可按时间表程序开关控制,也可采用室外照度传感器进行控制,室外照度传感器应考虑设备防雨防尘的防护等级 室内照明系统宜采用分布式控制器,当采用第三方专用控制系统时,该系统应有与建筑设备监控系统网络连接的通信接口 室内照明系统的控制器应有自动控制和手动控制等功能。正常工作时,宜采用自动控制,检修或故障时,宜采用手动控制
消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上 应急照明控制器落地安装时,其底边宜髙出地坪1.3-1.5m 应急电源盒与灯具间的连接线应采用螺栓连接方式 应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以土 应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上
消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上 应急照明控制器落地安装时,其底边宜高出地坪1.3~1.5m 应急电源盒与灯具问的连接线应采用螺栓连接方式 应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上 应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上
消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上 应急照明控制器落地安装时,其底边宜高出地坪1.3~1.5m 应急电源盒与灯具间的连接线应采用螺栓连接方式 应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上 应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上
消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m及以上的侧面墙上 应急照明控制器落地安装时,其底边宜高出地坪1.3~1.5m 应急电源盒与灯具间的连接线应采用螺栓连接方式 应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上 应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上
施工现场配电系统应设置总配电箱和开关箱,实行二级配电 总配电箱以下可设若干开关箱 单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电 配电系统宜使三相负荷平衡 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置
消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上 应急照明控制器落地安装时,其底边宜高出地坪1.3~1.5m 应急电源盒与灯具间的连接线应采用螺栓连接方式 应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上 应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上