应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱 大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路 应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层
照明控制箱应由分布式控制器与配电箱两部分组成。可选择一体的,也可选择分体的。控制器与其配用的照度传感器宜选用现场总线连接方式 室内照明宜按分区时间表程序开关控制,室外照明可按时间表程序开关控制,也可采用室外照度传感器进行控制,室外照度传感器应考虑设备防雨防尘的防护等级 室内照明系统宜采用分布式控制器,当采用第三方专用控制系统时,该系统应有与建筑设备监控系统网络连接的通信接口 室内照明系统的控制器应有自动控制和手动控制等功能。正常工作时,宜采用自动控制,检修或故障时,宜采用手动控制
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱 大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路 应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层
消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上 应急照明控制器落地安装时,其底边宜高出地坪1.3~1.5m 应急电源盒与灯具间的连接线应采用螺栓连接方式 应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上 应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上
照明配电箱上应标明用电回路名称 照明配电箱不应采用可燃材料制作,在干燥无尘的场所可以直接采用木制的配电箱 导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护层 照明配电箱底边距离地面高度宜为1.5m,照明配电板底边距离地面高度不宜小于1.8m
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱 大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路 应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层
消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m及以上的侧面墙上 应急照明控制器落地安装时,其底边宜高出地坪1.3~1.5m 应急电源盒与灯具间的连接线应采用螺栓连接方式 应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上 应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上
集中控制型系统中设置有应急照明控制器,应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或成急照明配电箱连接,并进行数据通信 在集中控制型系统中,应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的工作状态,集中电源或应急照明配电箱也可直接联锁控制灯具的工作状态 非集中控制型系统中应设置应急照明控制器,应急照明集中电源或应急照明配电箱通过配电回路与其配接的灯具连接,为灯具供配电。 非集中控制型系统中,应急照明集中电源或应急照明配电箱直接控制其配接灯具的工作状态
应急照明配电箱的主电源宜取自于本防火分区的备用照明配电箱 大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路 应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过16层
施工现场配电系统应设置总配电箱和开关箱,实行二级配电 总配电箱以下可设若干开关箱 单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电 配电系统宜使三相负荷平衡 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置
消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上 应急照明控制器落地安装时,其底边宜高出地坪1.3~1.5m 应急电源盒与灯具间的连接线应采用螺栓连接方式 应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上 应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上