在瓷横担线路上是否允许进行挂梯作业?
查看本题答案
包含此试题的试卷
安全生产知识竞赛《电力安全工作规程变电部分》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
瓷横担绝缘子水平安装时顶端顺线路歪斜允许偏差为
10mm
20mm
40mm
50mm
10kV线路上通常用到的绝缘子有瓷横担绝缘子支柱绝缘子
接在瓷横担线路上禁止在转动横担的线路上前应将横担固定
在横担线路上严禁挂梯作业在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定
瓷;
木;
旧;
锈蚀
在低压架空线路上带电断分支线路引线作业作业电工进入带电作业区域 后应
设置绝缘遮蔽隔离措施
对横担验电,确认装置无漏电现象
测量分支引线各相线及零线电流,确人线路处于空载,或空载电流在允许范围内
辨识区分相线和零线
在铁横担线路上可改用瓷横担或高一等级的绝缘子10KV线路加强线路绝缘
瓷横担绝缘子直立安装时顶端顺线路歪斜允许偏差为
10mm
30mm
40mm
50mm
配电线路上使用悬式绝缘子时通常用与横担相连
耐张线夹
球头挂环
碗头挂板
直角挂板
在瓷横担线路上严禁挂梯作业在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定
在_____线路上严禁挂梯作业在_____的线路上挂梯前应将横担固定
架空线路的全瓷或瓷横担的固定处应加软垫
下列关于横担的安装不符合要求的是
瓷横担直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm。
边相的瓷横担不宜垂直安装。
转角杆、分支杆、终端杆,横担应安装在张力的同方向侧。
中相瓷横担应垂直地面。
绝缘子、瓷横担的外观检查的规定是。
瓷件与铁件的组合无歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好
瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷
弹簧销、弹簧垫的弹力适宜
瓷件的电气试验是否符合要求
瓷横担的机械强度是否满足线路运行需要
下列不属于加强线路绝缘的措施是
防污绝缘子换成普通绝缘子
一般合成绝缘子换成加长型合成绝缘子
增加绝缘子片数
铁横担线路上改用瓷横担
使用软梯挂梯作业或用梯头进行移动作业时软梯挂梯或梯头上允许二人同时工作作业人员到达梯头上进行工作和梯
配电线路上使用瓷拉棒绝缘子时通常用与横担相连
直角挂板
球头挂环
U 形挂环
碗头挂板
在瓷横担上严禁挂梯作业
在瓷横担线路上禁止在转动横担的线路上前应将横担固定
可以作为挂安全带的物件有
隔离开关(刀闸)
支持绝缘子
瓷横担
经固定的线路支柱绝缘子
在瓷横担线路上允许挂梯作业在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定
热门试题
更多
110kV带电作业高架绝缘斗臂车分段试验在绝缘臂上增设试验电极同时核对泄漏表
110kV带电作业高架绝缘斗臂车上臂主臂预防性试验工频耐压为250kV
阀厅内__穿墙套管试验加压前应通知阀厅内侧换流变压器上试验无关人员撤离确认其余绕组均已可靠接地并派专人监护
750kV交流带电作业绝缘工具试验长度为4.5米
封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用隔离档板封闭
短时间退出防误操作闭锁装置时应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准并应按程序尽快投入
10kV带电作业绝缘工具工频耐压预防性试验电压为35kV
6366kV带电作业高架绝缘斗臂车下臂套筒预防性试验工频耐压为105kV
110kV带电作业高架绝缘斗臂车下臂套筒预防性试验工频耐压为154kV
在10kV跌落式熔断器上桩头有电的情况下未采取安全措施前不得在跌落式熔断器下桩头新装调换电缆尾线或吊装搭接电缆终端头雨天如必须进行上述工作则应采用绝缘罩隔离在下桩头加装接地线工作人员站在低位伸手不得超过跌落式熔断器下桩头并设专人监护
35kV带电作业高架绝缘斗臂车整车预防性试验泄漏电流试验长度1.5米加压70kV泄漏电流≤5mA为合格
10kV组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏试验电压值为10kV
工作人员若有必要移开__设备遮栏进行工作时应有监护人在场且10kV应符合0.35米的设备不停电安全距离
110kV带电作业高架绝缘斗臂车整车预防性试验泄漏电流试验长度3.0米加压126kV泄漏电流≤0.5mA为合格
110kV带电作业高架绝缘斗臂车上臂主臂预防性试验长度为1.5米
在带电作业过程中如设备突然停电作业人员应视设备停电
带电作业绝缘工具直流耐压试验以无击穿无闪络及过热为合格
500kV直流带电作业绝缘工具15次操作冲击耐压预防性试验电压为750kV
6366kV带电作业绝缘工具工频耐压预防性试验电压为110kV
直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最大功率
带电作业高架绝缘斗臂车各部件的工频耐压试验时间均为5min
火灾地震台风冰雪洪水泥石流沙尘暴等灾害发生时只要得到设备运行单位分管领导批准就可巡视但必须至少两人一组巡视人员应与派出部门之间保持通信联络
6366kV带电作业高架绝缘斗臂车整车交接试验泄漏电流试验长度1.0米加压70kV泄漏电流≤0.5mA为合格
330kV带电作业绝缘工具工频耐压预防性试验电压为500kV
长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时应采取防误操作措施
500kV交流带电作业绝缘工具试验长度为4米
在工作负荷状态承担人员操作荷载的带电作业工具的机械静荷重试验标准为2.5倍允许工作负荷下持续1min工具无变形及损伤者为合格
6366kV带电作业高架绝缘斗臂车上臂主臂预防性试验工频耐压为105kV
220kV带电作业高架绝缘斗臂车上臂主臂交接试验长度为3米
在工作负荷状态承担人员操作荷载的带电作业工具的机械动荷重试验应1.2倍允许工作负荷下进行