你可能感兴趣的试题
变电所中电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合 送电线路按规程对各级电压要求的耐雷水平进行配合 在悬垂绝缘子串的空气间隙绝缘配合中,应计及导线风偏的影响 变电站雷电过压的绝缘配合还应对线路的雷电入侵波作配合
使线路杆塔的塔头空气间隙的绝缘水平高于绝缘子串的绝缘水平 使档距中央空气间隙的绝缘水平高于绝缘子串的绝缘水平 采用避雷针或避雷线对__配电装置进行直击雷保护并采取措施防止反击 采取措施防止或减少发电厂和变电所近区线路的雷击闪络,并在发电厂、变电所内适当配置阀式避雷器,以减少雷电侵入波过电压的危害 按标准要求对采用的雷电侵入波过电压保护方案校验时,校验条件为保护接线一般应保证2km外线路的导线上出现雷电侵入波过电压,不引起发电厂和变电所电气设备绝缘损坏
范围Ⅰ变电所绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合; 范围Ⅱ变电所绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度,以避雷器相应保护水平为基础进行绝缘配合; 对范围Ⅱ变电所电气设备进行操作冲击绝缘配合时,对非自恢复绝缘采用惯用法; 对范围Ⅱ变电所电气设备进行操作冲击绝缘配合时,对自恢复绝缘采用统计法。
计算用最大操作过电压; 最大解列过电压; 开断空载长线过电压; 开断空载变压器过电压。
高海拔地区悬垂绝缘子片数需要进行海拔修正 相间爬电距离的复合绝缘子串的耐污能力比一般盘形绝缘子强 由于高海拔而增加绝缘子片数时,雷电过电压最小间隙不变 绝缘子片数选择时,一般需要考虑环境污秽变化因素
电气设备操作冲击绝缘水平 绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度 电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度 绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平
330kV及以上送电线路仅考虑空载线路合闸、单相重合闸和成功的三相重合闸(如运行中使用)时的操作过电压; 330kV及以上变电所电气设备及绝缘子串、空气间隙的操作冲击强度,以避雷器相应保护水平为基础,进行绝缘配合; 220kV及以下变电所和线路的绝缘子串及空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行配合; 操作过电压下绝缘配合,可不考虑海拔高度的修正。
最大设计风速; 最大设计风速的0.8倍; 最大设计风速的0.5倍; 10ms或15ms(最大设计风速≥35m/s时)。
变电所中电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合; 送电线路按规程对各级电压要求的耐雷水平进行配合; 在悬垂绝缘子串的空气间隙绝缘配合中,应计及导线风偏的影响; 变电所雷电过压的绝缘配合还应对线路的雷电入侵波作配合。
应按额定电压和爬电比距选择; 应按内过电压倍数和绝缘子串的工频湿闪电压选择; 应按避雷器的操作过电压保护水平和绝缘子串正极性操作冲击50%放电电压选择; 应按雷电过电压选择。
电气设备操作冲击绝缘水平; 绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度; 电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度; 绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平。
系统最高运行电压; 工频过电压及谐振过电压; 操作过电压; 雷电过电压。
绝缘子串正极性操作冲击电压波50%放电电压的计算值,应符合操作过电压的要求; 绝缘子串正极性雷电冲击电压波50%放电电压计算值,应符合变电所雷电过电压的要求; 绝缘子串正极性工频过电压波50%放电电压计算值,应符合变电所工频过电压要求; 每串绝缘子片数应满足工频电压爬电距离计算值的要求。