你可能感兴趣的试题
基础底面平均压力不应大于调整后的地基抗震承载力 基础底面边缘最大压力不应大于调整后的地基抗震承载力的1.2倍 高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现拉应力 高宽比不大于4的高层建筑及其他建筑,基础底面与地基土之间零应力区面积不应超过基础底面积的25%
6度地震区,建造在Ⅳ类场地的高层建筑 8度地震区,地基承载力特征值为100kPa的8层(高度不小于25m)民用框架建筑 9度地震区,地基承载力特征值为110kPa的单层厂房 砌体房屋
基础底面平均压力不应大于调整后的地基抗震承载力 基础底面边缘最大压力不应大于调整后的地基抗震承载力的1.2倍 高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现拉应力 高宽比不大于4的高层建筑及其他建筑,基础底面与地基土之间零应力区面积不应超过基础底面积的25%
采用地基土静承载力设计值,但不考虑基础埋深修正 采用地基土静承载力设计值 采用地基土静承载力设计值,但不考虑基础宽度修正 采用地基土静承载力设计值乘以地基土抗震承载力调整系数
地基承载力特征值为150kPa的4层16m民用框架 砌体房屋 非软弱黏性土层上的多层厂房 岩石地基上的3层高度12m框架厂房
验算天然地基在地震作用下的竖向承载力时,荷载值应取地震作用效应标准组合的基础底面平均压力和边缘最大压力 地基承载力应采用调整后的抗震承载力 地基抗震承载力的提高系数与基础类型有关 高宽比大于4的建筑物在地震作用下基础底面不宜出现零应力区
仍采用地基土静承载力设计值 为地基土静承载力设计值乘以地基土抗震承载力调整系数 采用地基土静承载力设计值,但不考虑基础宽度修正 采用地基土静承载力设计值,但不考虑基础埋置深度修正
天然地基基础抗震验算时,应采用地震作用效应基本组合值 地基抗震承载力应取深宽修正后的地基承载力特征值乘以抗震承载力调整系数 抗震承载力调整系数应根据建筑物的重要性级别确定 抗震承载力调整系数应根据设计地震烈度确定,且不得小于1.0
天然地基基础抗震验算时,应采用地震作用效应基本组合值 地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以抗震承载力调整系数 抗震承载力调整系数应根据建筑物的重要性级别确定 抗震承载力调整系数应根据设计地震烈度确定,且不得小于1.0
应进行抗震承载力验算 抗震承载力提高(修正)系数取1.1 可不进行地基的抗震承载力修正 可不进行基础的抗震承载力修正
应进行抗震承载力验算 抗震承载力提高(修正)系数取1.1 可不进行地基的抗震承载力修正 可不进行基础的抗震承载力修正
地基主要受力层范围内存在软弱黏性土的单层厂房 9度时高度不超过100m的烟囱 砌体房屋 7度时高度为150m的烟囱
砌体房屋 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土的单层厂房 8层以下高度在25m以下的一般民用框架房屋 《建筑抗震设计规范》规定可不进行上部结构抗震验算的建筑
高层建筑在地震作用下基础底面不宜出现零应力区 地震作用下建筑结构可靠度容许有一定程度降低 基础底面压力按地震作用效应标准组合并采用拟静力法计算 地基土的抗震承载力特征值较静力荷载下承载力特征值有所提高
验算天然地基在地震作用下的竖向承载力时,荷载值应取地震作用效应标准组合的基础底面平均压力和边缘最大压力 地基承载力应采用调整后的抗震承载力 地基抗震承载力的提高系数与基础类型有关 高宽比大于4的建筑物在地震作用下基础底而不宜出现零应力区
砌体房屋 地基主要受力层范围内存在软弱粘性土的单层厂房 9度时高度不超过100m的烟囱 7度时高度为150m的烟囱
