你可能感兴趣的试题
当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响; 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器; 锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。
梁突出顶棚的高度150mm时,不计梁对探测器保护面积的影响 梁突出顶棚的高度800mm时,被梁隔断的每个梁间区设置了2只探测器 被梁隔断的区域面积大于1只探测器的保护面积时,被梁隔断的区域设置1只探测器 梁间净距为0.5m时,不计梁对探测器保护面积的影响
探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器 当梁突出顶棚的高度超过500mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器 在宽度大于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置 不能有效探测火灾的场所可不设火灾探测器 锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器
在有梁的顶棚上设置时,当梁间净距小于 1m,可不计梁对探测器保护面积的影响 在有梁的顶棚上设置时,当梁突出顶棚的高度超过 600mm,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一 只探测器 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 在格栅吊顶的地铁站台设置时,如镂空面积与总面积的比例为 40%,探测器宜设置在吊顶下方
梁间净距为0.5m时,不计梁对探测器保护面积的影响 梁凸出顶棚700mm时,被梁隔断的每个梁间区设置了1只探测器 房间书架顶部至顶棚的距离是房间净高的6%时,每个被隔开的部分未增设点型探测器。 梁凸出顶棚200mm时,不计梁对探测器保护面积的影响
火焰探测器应避免光源直接照射在探测器的探测窗口 线型光束感烟火灾探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m 设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m 线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过15m
当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响 梁突出顶棚的高度为200mm-600mm时,应按规范确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量 当梁突出顶棚的高度超过500mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响