你可能感兴趣的试题
商场的中庭部位设置了宽度为35m防火卷帘 防火分区之间采用防火卷帘分隔,防火卷帘的耐火极限为2.5h 防火卷帘有靠自重自动关闭的功能 防火卷帘具有防烟性能
某防火分隔部位的宽度为28m,防火卷帘的宽度为10m 某防火分隔部位的宽度为68m,防火卷帘的宽度为21m 某厂房内有明火和高温的部位防火隔墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为2.00h 某住宅建筑内的机动车库防火隔墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为1.5h 某服装厂房防火墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为3.00h
当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m 当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m 当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火隔热性的判定条件时,需设置自动喷水系统保护 防火卷帘类型选择的正确与否根据具体设置位置进行判断,不宜选用侧式防火卷帘 设置在通道位置的防火卷帘由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组联动
应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器 应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落
应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器 应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m 内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落
设置在中庭的防火卷帘,其耐火极限不应低于3.00h 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为72m时,防火卷帘的宽度为22m 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为36m时,防火卷帘的宽度为13m 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为24m时,防火卷帘的宽度为10m 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能
设置在防火墙部位的防火卷帘,其耐火极限为3.00h 非中庭郝位防火分隔的宽度为24m,其中防火卷帘的宽度为10m 非中庭部位防火分隔的宽度为75m,其中防火卷帘的宽度为15m 非中庭部位防火分隔的宽度为80m,其中防火卷帘的宽度为21m
当防火分隔部位的宽度不大于 30m 时,防火卷帘的宽度不大于 10m 当防火分隔部位的宽度大于 30m 时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的 1/3,且不大于20m 当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火隔热性的判定条件时,需设置自动喷水灭火系统保护 防火卷帘类型选择的正确与否根据具体设置位置进行判断,不宜选用侧式防火卷帘 设置在通道位置的防火卷帘由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组联动
除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m 当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/2 当防火分隔部位的宽度大于30m时,且不应大于10m 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能;不应采用水平、侧向防火卷帘 防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵
电梯厅、自动扶梯周围 中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位 生产车间中大面积工艺洞口 设置防火墙有困难的部位 经常有人出入的门口
当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护 当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m 防火卷帘的控制器和手动按钮盒,底边距地面高度宜为1.1~1.3m 防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于80N
当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m 当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m 当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火隔热性的判定条件时,需设置自动喷水灭火系统保护 防火卷帘类型选择的正确与否根据具体设置位置进行判断,不宜选用侧式防火卷帘 设置在通道位置的防火卷帘由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组联动
当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m 当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m 当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火隔热性的判定条件时,需设置自动喷水灭火系统保护 防火卷帘类型选择的正确与否根据具体设置位置进行判断,不宜选用侧式防火卷帘 设置在通道位置的防火卷帘由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组联动
当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m 当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m 当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火隔热性的判定条件时,需设置自动喷水灭火系统保护 防火卷帘类型选择的正确与否根据具体设置位置进行判断,不宜选用侧式防火卷帘 设置在通道位置的防火卷帘由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组联动
某非中庭防火分隔部位的宽度为20m时,防火卷帘的宽度为5m 某非中庭防火分隔部位的宽度为75m时,防火卷帘的宽度为22m 设置在防火墙部位的防火卷帘,其耐火极限不应低于3.00h 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能
电梯厅、自动扶梯周围,中庭与楼层走(道、过厅相通的开口部位 生产车间中大面积工艺洞口 设置防火墙有困难的部位 用于防火分隔的结构上 建筑之间用于防火分隔的部位
除中庭外,某防火分隔部位的宽度为27m,防火卷帘的宽度为10m 除中庭外,某防火分隔部位的宽度为63m,防火卷帘的宽度为21m 某住宅建筑内的机动车库防火隔墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为2.00h 某一级耐火等级的氢气站厂房,当采用防火墙划分防火分区有困难时,采用4.00h彭J防火卷帘进行划分并采用自动喷水系统进行保护 某钢材仓库设置了自动喷水灭火系统和自动报警系统,并采用耐火极限为4.00h的防火卷帘进行防火分区划分