当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

疏散指示标志牌安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时,其指示的疏散方向应与标志灯具指示方向相同,安装间距不应大于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯上边距地面的高度应小于 1m  安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于 3.5m 的场所,标志灯底边距地面的高度宜为 2.2m  安装在疏散走道、通道上方时,室内高度大于 3.5m 的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距 地面高度宜为 3m  安装在疏散走道、通道的地面上时,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于 1mm  
应急照明灯和灯光疏散指示标志应在其外面设玻璃或其他不燃烧透明材料制成的保护罩  疏散通道出口处的疏散指示标志应设在门框边缘或门的上部;标志牌的上边缘距天花板不应小于0.50m;位于门边时,其下边缘距地面的高度不应小于2.00m  疏散通道中,疏散指示标志(包括灯光式)宜设在通道两侧及拐弯处的墙面上;标志牌的上边缘距地面应不大于2.00m  如天花板的高度较小,疏散指示标志也可在疏散门的两侧墙上设置,标志的中心点距地面高度应在,1.30~1.50m之间  悬挂在室内大厅或走道处的疏散指示标志的下边缘距地面的高度不应小于2.00m  
出口标志灯应安装在安全出口或疏散门外侧上方居中位置  方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致  安装在疏散走道两侧或柱面上的方向标志灯具距地面的高度为0.95m  安装在疏散走道上方的方向标志灯具,在室内高度3.5m的场所,距地面高度为2.2m  
消防控制室内的应急照明灯使用插头连接在侧墙上部的插座上  疏散走道的灯光疏散指示标志安装在距离地面1.1m的墙面上  主要疏散走道的灯光疏散指示标志的安装间距为30m  门诊大厅、疏散走道的应急照明灯嵌入式安装在吊顶上  
安装在疏散走道的标志灯表面与地面平行,高于地面距离为3mm  标志灯配电、通信线路的连接均采用密封胶密封  出口标志灯受安装条件限制,安装在了门的两侧,门完全开启时标志灯未被遮挡  方向标志灯安装在疏散走道两侧的墙面上,标志灯底边距地面的高度为1.2m  方向标志灯安装在疏散走道转角处两侧,标志灯与转角处边墙的距离为1.5m  
应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致  安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m  安装在疏散走遣、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2-3m  安装在疏散走遣、通道上方时,室内高度大于3.5m的场所,特大型.大型.中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m  安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1.5m  
营业厅地面上的标志灯表面与地面平行,边缘与地面的垂直距离为2mm  疏散走道方向标志灯的标志面与走道平行安装,灯具之间的距离为9.5m  疏散走道侧墙上的方向标志灯顶端距走道地面的高度0.8m  疏散走道应急照明灯安装在走道侧墙上,距走道地面的度为2.4m  
疏散走道 1 米以下墙面上  安全出口 顶部  疏散路线的地面上  门上  
疏散标志牌应用不燃烧材料制作  疏散通道中,疏散指示标志宜设在通道两侧及拐弯处的墙面上  疏散通道出口处的疏散指示标志应设在门框边缘或门的上部  如天花板的高度较小,疏散指示标志应设在天花板上  悬挂在室内大厅或走道处的疏散指示标志的下边缘距地面的高度不应小于2m  
消防应急标志灯具周围无遮挡物  带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具箭头指示的疏散方向与疏散方向相同  消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,未有防止造成眩光的措施。  作为辅助指示的蓄光型标志牌安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,代替标志灯具  消防应急灯具安装在B级装修材料上  

热门试题

更多