你可能感兴趣的试题
非全相运行保护是为了断路器一相拒合或一相拒动而设置的 发电机中流过负序电流,对发电机有危害,若靠反时限负序电流保护动作,则时间较长 非全性实际是断路器失灵引起的,所以要启动失灵保护,跳相邻元件 断路器失灵保护中的电流判别元件和电压闭锁元件在非全相时都可能不动作,所以必须用单独的负序电流元件或零序电流元件做判据,和“断路器位置三相不一致”等条件一起构成不同的回路,分别去解除电压闭锁元件和启动断路器失灵保护
变压器的瓦斯保护宜启动失灵保护; 故障线路或设备的保护能瞬时复归的出口继电器动作后不返回; 断路器未断开的判别元件,可采用能够快速复归的相电流元件; 若主设备保护出口继电器返回时间不符合要求时,判别元件应双重化。
大于故障元件的保护动作时间和断路器跳闸时间之和; 大于故障元件的断路器跳闸时间和继电保护返回时间之和; 大于故障元件的继电保护动作时间和返回时间之和; 与故障元件的继电保护动作时间和断路器跳闸时间之和相同。
启动回路由保护动作出口接点和母联断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“或”回路所组成。 母线差动保护(1 母或 2 母) 出口继电器动作接点和母联断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“与”回路。 母线差动保护(1 母或 2 母) 出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“或”回路所组成。
起动独立的跳闸回路跳本断路器一次 起动断路器失灵保护 首先减发电机的出力,然后经“负序或零序电流元件”闭锁的“断路器非全相判别元件”及时间元件启动独立的跳闸回路,重跳本断路器一次。
失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“与”回路所组成。 失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“或”回路所组成。 母线差动保护(1 母或 2 母) 出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“与”回路所组成
母线保护 主变保护 失灵保护 主变保护、 失灵保护中任意一个
大于故障元件的保护动作时间和断路器跳闸时间之和 大于故障元件的断路器跳闸时间和保护返回时间之和 大于故障元件的保护动作时间和返回时间之和
大于故障元件的保护动作时间和断路器跳闸时间之和 大于故障元件的断路器跳闸时间和保护返回时间之和 大于故障元件的保护动作时间和返回时间之和 大于故障元件的保护动作一返回时间和断路器跳闸时间之和
断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按“或逻辑”构成 为解决断路器失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题,建议采用主变保护中由主变各侧“复合电压闭锁元件动作”(或逻辑)解除断路器失灵保护的复合电压闭锁元件 采用在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后重新闭锁断路器失灵保护的方式解决失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题 对失灵电流判别功能由母线保护装置内部判别的,可采用保护跳闸接点动作时解除复合电压闭锁
保护动作出口接点 断路器失灵判别元件(电流元件) 断路器位置接点 线路电压元件