微机保护装置进行哪些外部检查?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

其重瓦斯跳闸回路不进入微机保护装置, 直接作用于跳闸, 同时用触点向微机保护装置输入动作信息。  其重瓦斯跳闸回路以开关量的方式接入微机保护装置, 一方面进行事件记录, 一方面启动微机保护装置内部的出口继电器跳闸。  上述两种方法都可以。  
微机保护装置的每次动作(不包括拒动), 按其功能进行  分段的保护以每段为单位来统计评价  保护装置的每次动作(不包括拒动)均应进行统计评价  每一套微机保护的动作次数, 必须按照记录信息统计保护装置的动作次数, 对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置, 则不论动作多少次只作 1 次统计  若重合闸不成功, 保护再次动作跳闸, 则评价保护动作 1 次, 重合闸动作 1 次  
保护装置的箱体,必须经试验确证可靠接地  所有隔离变压器(电压、电流、直流逆变电源、导引线保护等)的一、二次线圈间必须有良好的屏蔽层,屏蔽层应在保护屏可靠接地  外部引入至集成电路型或微机型保护装置的空接点,进入保护后应经光电隔离  集成电路型、微机型保护装置只能以空接点或光耦输出  
轻瓦斯和重瓦斯都进入微机保护装置动作信号和跳闸  轻瓦斯和重瓦斯都进入微机保护装置,重瓦斯跳闸应设独立的出口继电器进行跳闸  轻瓦斯和重瓦斯均设独立的出口继电器,与微机保护装置无关  
新安装的保护装置 1 年内进行 1 次全部检验,  以后每 6 年进行 1 次全部检验,每 1-2 年进行 1 次部分检验  220KV 及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为 2-4天  220KV 及以上电力系统微机线路保护装置部分检验时间一般为 1-2天  
负责记录并向主管调度汇报微机继电保护装置和有关设备的信号指示及打印报告等情况  掌握微机继电保护装置显示信息的含义  对微机继电保护装置和有关设备进行巡视  微机继电保护装置发生不正确动作时,应调查不正确动作原因,并提出改进措施  
保护装置应装设硬件时钟电路, 装置失去直流电源时, 硬件时钟应能正常工作  装置应设置与外部标准授时源的授时数据接口  厂、 站自动化系统中, 当采用网络通信技术实现时钟同步并满足同步要求时, 微机继电保护装置可不采取其他同步措施  微机继电保护装置时钟本身和时钟同步不能影响保护性能  保护装置接受外部标准授时源的同步, 故装置本身不能装设硬件时钟电路  