你可能感兴趣的试题
宜由两回线路供电 在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回6kV及以上专用架空线路供电 当采用一回电缆线路时,应采用两根电缆组成的电缆线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷 当采用一回电缆线路时,应采用两根电缆组成的电缆线路供电,其每根电缆应能承受50%的二级负荷
上下落差较大,垂直敷设1根电缆 上下落差较小,垂直敷设多根电缆 上下落差较大,垂直敷设多根电缆
当采用一回专用电缆线路供电时, 应采用两根电缆组成的线路供电, 其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 当采用一回专用电缆线路供电时, 应采用两根电缆组成的线路供电, 其每根电缆应能承受50%的二级负荷。 在负荷较小或地区供电条件困难时, 可由一回6KV及以上专用架空线路供电 宜由两回路供电
电缆在排管内的敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆 电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过8根 排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍 穿电力电缆的管孔内径不应小于90mm,穿控制电缆的管孔内径不应小于75mm
垂直敷设电缆,需按电缆质量以及由电缆的热伸缩而产生的轴向力来选择敷设方式和固定方式 落差较大、电缆质量较重时,宜采用直线敷设、顶部设夹具固定方式,电缆的热伸缩由底部弯曲处吸收 电缆质量较大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力不大的情况下,宜采用直线敷设、多点固定方式,固定间距需按电缆质量和由电缆热伸缩而产生的轴向力计算 电缆质量大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力较大的情况下,宜采用蛇形敷设,并在蛇形弧项部添设能横向滑动的夹具 落差不大、电缆质量较轻时,宜采用直线敷设、顶部设夹具固定方式,电缆的热伸缩由底部弯曲处吸收
小截面挤塑绝缘电缆直接在壁式支架上敷设时,宜具有钢带铠装。 在地下客运、商业设施等安全性要求高且鼠害严重的场所,所料绝缘电缆应具有金属包带或钢带铠装。 电缆位于高落差的受力条件时,多芯电缆应具有钢丝铠装。 敷设在桥架等支承较密集的电缆,应具有钢丝铠装。
电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层。 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。 敷设前应将沟底铲平夯实。电缆埋设后回填土应分层夯实,压实系数应不小于0.94。地面恢复形式满足市政要求,不得造成路面塌陷。
两根电缆分别 两根电缆并列 三根电缆分别 三根电缆分别