通信线缆敷设的基础条件 线缆敷设 支架安装与预置件预埋 出入口锁定、执行装置和实体防护设备安装与基础条件 前端摄像机安装
铜芯线缆 铝芯线缆 铁芯线缆 铜芯线缆和铝芯线缆均可
线缆敷设前,应做电气导通检查 线路敷设完毕后,应做电气导通检查 用兆欧表测量线缆绝缘电阻,电阻值不应小于1MΩ 信号线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角
信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m。 线缆敷设时,同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的10倍。 同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。 线缆敷设时,为避免干扰,电源线与信号线、控制线,无论供电电压高低都应分别穿管敷设。 线缆在沟内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。
线缆沿弱电系统桥架敷设 线缆穿管敷设 自广播控制室至广播呼叫站的音频信号线 广播机房内连接广播设备与设备机架之间的线缆
铜芯线缆 铝芯线缆 铁芯线缆 铜芯线缆和铝芯线缆均可
60%,40% 70%,60% 80%,50% 50%,30%
沿墙面安装、 沿墙体暗埋、吊顶内敷设 吊内内敷设 沿墙面安装 全对
同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍 线缆敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍 信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m 信号线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成钝角
监控中心设备、软件安装完毕,线缆敷设和接线符合设计和产品说明书要求 现场控制器应安装完毕,线缆敷设和接线符合设计和产品说明书要求 各种传感器、执行器等应安装完毕,线缆敷设和接线符合设计和产品说明书要求 建筑设备监控系统调试时间不少于24h 建筑设备监控设备与子系统间的通信接口及线缆敷设符合设计要求
信号线和电力电平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m; 信号线缆与电力电缆交叉敷设时、宜成直角。 明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于0.8m 线缆敷设前、应做电缆外观及电气导通检査
线缆的路径 线缆的长度 线缆的种类 线缆的敷设环境 线缆的敷设方式式等与施工图样完全一致
铜芯线缆 铝芯线缆 铁芯线缆 铜芯线缆和铝芯线缆均可