你可能感兴趣的试题
水喷雾灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态 维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉水喷雾灭火系统的原理、性能和操作维护规程 维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态 每年应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换 每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于3℃
液动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 气动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 电动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 电动控制阀的水喷雾灭火系统
电动启动水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫一水喷雾联用系统
电动启动的水喷雾灭火系统以火灾自动报警系统为火灾探测系统。 火灾报警信号由系统中安装的感烟探测器或者是感温探测器发出。 准工作状态下,雨淋阀前后的管道中都应充满水。 隔膜雨淋阀控制管路上的电磁阀具有自锁功能
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa 储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m 水雾喷头平面布置采用菱形设置
阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤 阀门的商标、型号、规格等标志应齐全 对报警阀做渗漏试验时,试验压力应为额定压力的2倍,保压3min 报警阀应有水流方向的永久性标志
采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头使用离心雾化型水雾喷头。 采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头工作压力为0.35MPa 采用充气传动管启动的水喷雾灭火系统,传动管的最低点设置冷凝器和汽水分离器 采用充液传动管启动的水喷雾灭火系统,充液传动管的最高点安装自动排气阀
各阀门的商标.型号.规格等标志齐全 各阀门及其附件无加工缺陷和机械损伤 控制阀的明显部位有标明水流方向的永久性标志 各组件的合格证明文件是否齐全
水喷雾灭火系统保护卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护 水喷雾灭火系统保护电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆 水喷雾灭火系统保护燃油锅炉时,宜布置在保护对象的底部周围 水喷雾灭火系统保护输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面
固定式水喷雾灭火系统 自动喷水-水喷雾混合配置系统 泡沫-水喷雾联用系统 电动启动水喷雾灭火系统
电动启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫一水喷雾联用系统
当水喷雾灭火系统用于扑救饮料酒火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h 当水喷雾灭火系统用于扑救固体火灾时,系统的供给时间不应小于1.0h 当水喷雾灭火系统用于扑救油浸式电力变压器火灾时,系统的供给时间不应小于0.4h 当水喷雾灭火系统用于扑救电缆火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h 当水喷雾灭火系统用于直径为20m固定顶柴油储罐的防护泠却时,系统的供给时间不应小于6h
电动启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫一水喷雾联用系统
电动启动水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫-水喷雾联用系统
熟悉水喷雾灭火系统的操作维护规程 熟悉水喷雾灭火系统各组件的结构 熟悉水喷雾灭火系统的性能 熟悉水喷雾灭火系统的原理
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头
电动启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水-水喷雾混合配置系统 传动管启动水喷雾灭火系统 泡沫-水喷雾联用系统
电动启动水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水-水喷雾混合配置系统 泡沫-水喷雾联用系统
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成 水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统 水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾