你可能感兴趣的试题
材质 管径 接头 连接方式 防腐措施是否符合设计要求
应将管材、管件连接部位擦拭干净 测量管件承口长度,并在管材插入端或插口管件插入端标出插入长度和刮除插入长度加100mm的插入段表皮,刮削氧化皮厚度宜为0.1~0.2mm 钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于90mm的聚乙烯管道,以及管材不圆度影响安装时,应采用整圆工具对插入端进行整圆 将管材插入端或插口管件插入端插入电熔承插管件承口内,至管材插入长度标记位置,并应检查配合尺寸 通电前,应校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上,并应采用专用夹具固定管材、管件
检查数量: 全数检查。 检查方法: 现场取样送法定检验机构检验 检查数量: 20%抽查。 检查方法: 核查出厂合格证与质量检验报告 检查数量: 30%抽查。 检查方法: 核查出厂合格证与质量检验报告 检查数量: 全数检查。 检查方法: 核查出厂合格证与质量检验报告
管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求 系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤 组件外露非机械加工表面保护涂层完好 铭牌清晰、牢固、方向正确
铜管可采用钎焊、沟槽式连接件(卡箍)、法兰和卡压等连接方式 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件与其他材质管材、管件之间可采用粘接连接 不锈钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、法兰、卡压等连接方式,不宜采用焊接 报警阀前的管道,当采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接
连接件松动 流量不满足要求 连接处O型圈或密封垫损坏 连接件损坏 管道有渗漏
对于设计有复验要求的和对质量有疑义的灭火剂.管材及管道连接件,应抽样复验,其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求 进行外观质量检查时,同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm 气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的10% 进场检验抽样检查有1处不合格时应加倍抽样,加倍抽样仍有1处不合格判定该批不合格
干粉灭火系统管道 立式灭火系统管道 贮存式灭火系统管道 喷嘴式灭火系统管道
品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求 管材、管道连接件的品种、规格、性能等符合相应产品标准和设计要求 镀锌层不得有脱落、破损等缺陷 法兰盘密封面不得有缺损、裂痕
检查数量:全数检查。检查方法:现场取样送法定检验机构检验 检查数量:20%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 检查数量:30%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 检查数量:全数检查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告
镀锌层是否有脱落、破损等缺陷 螺纹连接管道连接件是否有缺螺纹、断螺纹等现象 法兰密封面是否有缺损、裂痕 密封垫片是否完好无划痕 是否涂刷防锈漆
按10%计算 按20%计算 按50%计算 全数检查
应全部检查 应检查不少于 20% 应检查不少于 30% 应检查不少于 10%
镀锌层不得有脱落、破损等缺陷 螺纹连接管道连接件不得有缺纹、断纹等现象 法兰盘密封面不得有缺损、裂痕 密封垫片应完好无划痕